Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.01.2010 в 13:38:26

Упс, действительно, и на третьей схеме две показаны .

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.01.2010 в 22:23:56

Спасибо за ответы! BTБ! Посмотрел внимательно в щиток - стоит простой автомат ABB S203 C16

0
Аватар пользователя
semyons

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 34

17.04.2010 в 13:18:37

Здравствуйте! Купили варочную поверхность Electrolux 60020 мощностью 7.5 кВт. К ней прилагается кабель 4х2.5 мм. Я так понимаю, это для подключения к 2-х фазной цепи.
Сеть однофазная, насколько я понял подводка к плите кабелем 3х4 мм, автомат EAZ на 32А.
Можно ли подключать варку прилагающимся кабелем? Что-то он больно хлипкий :) И если можно - то как? Единственный вариант, который мне приходит в голову - это в клеммнике соединить 2 фазных провода к одной клемме, но мне кажется это не совсем правильно. А подключать не используя один из проводов будет не надежно - уж больно маленькое сечение.
Лучше всего, наверное, будет заменить кабель 3х4 мм?

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

17.04.2010 в 13:30:40

semyons написал : к плите кабелем 3х4 мм

Подключайте этим кабелем напрямую в клеммник. Перемычки должны быть в комплекте. Схема подключения к однофазной сети тоже должна быть в инструкции. Вы просто параллелите нагревательные элементы. P.s. На духовку, надеюсь, отдельный кабель.

0
Аватар пользователя
semyons

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 34

17.04.2010 в 13:48:02

Значит тот кабель, который в комплекте нужно будет заменять. А вообще, это нормально для двухфазного подключения использовать кабель сечением 2.5 мм? Перемычек в комплекте нет, придется делать из кабеля.
На духовку отдельный кабель, который будет подключаться в отдельную розетку. P.S. В инструкции не описано сечение для кабеля, описана только марка H05BB-F и советуют его прикупить в сервисном центре. Я так понимаю, его можно заменить на любой кабель в резиновой оплетке?

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

17.04.2010 в 14:05:23

semyons написал : Перемычек в комплекте нет

Должны быть, медные. Разберите клеммник, обычно они внутри.
Если производитель комплектует прибор проводом с сечением 2.5, то 4 тем более должно Вас устроить:) .

0
Аватар пользователя
semyons

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 34

17.04.2010 в 14:08:42

Спасибо, попробую разобрать :)
4 меня устроит :) Просто странно, что в комплекте всего 2.5 мм :) Такого кабеля на 7 кВт должно быть маловато.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2010 в 14:13:18

semyons написал : его можно заменить на любой кабель в резиновой оплетке?

В ПВХ-оболочке.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24731

17.04.2010 в 14:36:13

semyons написал : странно, что в комплекте всего 2.5 мм Такого кабеля на 7 кВт должно быть маловато.

По 1.3.8. до 33А, а тут всего-навсего 16А.

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

17.04.2010 в 15:20:32

ВТБ! написал : а тут всего-навсего 16А.

7500(Вт.):220(В.)=34,1 А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2010 в 15:22:39

waw0375 написал : 7500(Вт.):220(В.)=34,1 А.

По двум фазам.

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

17.04.2010 в 15:28:45

avmal написал : По двум фазам.

semyons написал : Сеть однофазная

Всё нормально. Штатный провод в утиль. Подключаем 4-кой. Автомат 32А..

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24731

17.04.2010 в 15:30:38

Ошибся колонкой - 28А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2010 в 16:04:29

waw0375 написал : Цитата: Сообщение от semyons Сеть однофазная

Панель двухфазная. Или 7500Вт это мощность сети?

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

17.04.2010 в 16:12:59

avmal написал : Панель двухфазная. Или 7500Вт это мощность сети?

Вы нарочно такой буквоед? Растолкуйте тогда про N-проводник, сечением 2.5 кв.мм.

0