BTБ! Посмотрел внимательно в щиток - стоит простой автомат
17.04.2010 в 13:18:37
Здравствуйте!
Купили варочную поверхность Electrolux 60020 мощностью 7.5 кВт. К ней прилагается кабель 4х2.5 мм. Я так понимаю, это для подключения к 2-х фазной цепи.
Сеть однофазная, насколько я понял подводка к плите кабелем 3х4 мм, автомат EAZ на 32А.
Можно ли подключать варку прилагающимся кабелем? Что-то он больно хлипкий :)
И если можно - то как? Единственный вариант, который мне приходит в голову - это в клеммнике соединить 2 фазных провода к одной клемме, но мне кажется это не совсем правильно. А подключать не используя один из проводов будет не надежно - уж больно маленькое сечение.
Лучше всего, наверное, будет заменить кабель 3х4 мм?
17.04.2010 в 13:30:40
semyons написал : к плите кабелем 3х4 мм
Подключайте этим кабелем напрямую в клеммник. Перемычки должны быть в комплекте. Схема подключения к однофазной сети тоже должна быть в инструкции. Вы просто параллелите нагревательные элементы. P.s. На духовку, надеюсь, отдельный кабель.
17.04.2010 в 13:48:02
Значит тот кабель, который в комплекте нужно будет заменять. А вообще, это нормально для двухфазного подключения использовать кабель сечением 2.5 мм?
Перемычек в комплекте нет, придется делать из кабеля.
На духовку отдельный кабель, который будет подключаться в отдельную розетку.
P.S. В инструкции не описано сечение для кабеля, описана только марка H05BB-F и советуют его прикупить в сервисном центре. Я так понимаю, его можно заменить на любой кабель в резиновой оплетке?
17.04.2010 в 14:05:23
semyons написал : Перемычек в комплекте нет
Должны быть, медные. Разберите клеммник, обычно они внутри.
Если производитель комплектует прибор проводом с сечением 2.5, то 4 тем более должно Вас устроить:) .
17.04.2010 в 14:08:42
Спасибо, попробую разобрать :)
4 меня устроит :) Просто странно, что в комплекте всего 2.5 мм :) Такого кабеля на 7 кВт должно быть маловато.
17.04.2010 в 14:13:18
semyons написал : его можно заменить на любой кабель в резиновой оплетке?
В ПВХ-оболочке.
17.04.2010 в 14:36:13
semyons написал : странно, что в комплекте всего 2.5 мм Такого кабеля на 7 кВт должно быть маловато.
По 1.3.8. до 33А, а тут всего-навсего 16А.
17.04.2010 в 15:20:32
ВТБ! написал : а тут всего-навсего 16А.
7500(Вт.):220(В.)=34,1 А.
17.04.2010 в 15:22:39
waw0375 написал : 7500(Вт.):220(В.)=34,1 А.
По двум фазам.
17.04.2010 в 15:28:45
avmal написал : По двум фазам.
semyons написал : Сеть однофазная
Всё нормально. Штатный провод в утиль. Подключаем 4-кой. Автомат 32А..
17.04.2010 в 15:30:38
Ошибся колонкой - 28А.
17.04.2010 в 16:04:29
waw0375 написал : Цитата: Сообщение от semyons Сеть однофазная
Панель двухфазная. Или 7500Вт это мощность сети?
17.04.2010 в 16:12:59
avmal написал : Панель двухфазная. Или 7500Вт это мощность сети?
Вы нарочно такой буквоед? Растолкуйте тогда про N-проводник, сечением 2.5 кв.мм.