ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.05.2007 в 18:03:17

Leonid53 написал : Пригорел - контакты сварились вместе.

На 32А сварится раньше - пятаки меньше. :) Да если бы от микросекундных импульсов контакты сваривались, то внутрищитовой монтаж вовсе бы без изоляции оставался. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ИнтСистемс
ИнтСистемс
Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 132

30.05.2007 в 18:45:19

Leonid53 написал : P.S. Вообще, манера подачи информации у этих всяких шнайдеров немного раздражает. Она рассчитана на узких специалистов. Документацию можно ещё проще написать - пункт 1 - обратитесь к специалисту по изделиям "ШнайдЕр-ЭлектрИк".

Может это ее так в электромонтаже подают? на сайте шнайдера можно посмотреть ВСЕ возможные характеристики, если под рукой нет каталога...

вот по разьединителям...

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

30.05.2007 в 19:39:21

ИнтСистемс написал : вот по разьединителям...

Спасибо, но мне нужен конкретно допустимый сквозной ток КЗ Icw - нет данных

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.05.2007 в 20:17:16

Leonid53 написал : конкретно допустимый сквозной ток КЗ

2кА в течении 1с. http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2763

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.