Leonid53 написал : Пригорел - контакты сварились вместе.
На 32А сварится раньше - пятаки меньше. :) Да если бы от микросекундных импульсов контакты сваривались, то внутрищитовой монтаж вовсе бы без изоляции оставался. ;)
30.05.2007 в 18:03:17
Leonid53 написал : Пригорел - контакты сварились вместе.
На 32А сварится раньше - пятаки меньше. :) Да если бы от микросекундных импульсов контакты сваривались, то внутрищитовой монтаж вовсе бы без изоляции оставался. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2007 в 18:45:19
Leonid53 написал : P.S. Вообще, манера подачи информации у этих всяких шнайдеров немного раздражает. Она рассчитана на узких специалистов. Документацию можно ещё проще написать - пункт 1 - обратитесь к специалисту по изделиям "ШнайдЕр-ЭлектрИк".
Может это ее так в электромонтаже подают? на сайте шнайдера можно посмотреть ВСЕ возможные характеристики, если под рукой нет каталога...
вот по разьединителям...
30.05.2007 в 19:39:21
ИнтСистемс написал : вот по разьединителям...
Спасибо, но мне нужен конкретно допустимый сквозной ток КЗ Icw - нет данных
30.05.2007 в 20:17:16
Leonid53 написал : конкретно допустимый сквозной ток КЗ
2кА в течении 1с.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу