есть 100 кВт кондиционирования и вентиляции. из них 50 идет на обогрев (калориферы) и 50 на кондиционеры. как утверждают вентиляционщики, одновременно обогрев и вентиляция не вкючают. я думаю что кто нибудь да включит:) а проблема в том, что по проекту макс что могут дать 80, из которых 25 идет на нужды офиса. заказчику сказали что можно 100 расписать: 50 только летом, 50 зимой работают. как быть? больше выбить мощность не реально. расписать можно? как оформить? но вдруг кто-то включит и перегрузит ввод, отрубит все нафиг, а низя.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 00:29:03

zverek написал : но вдруг кто-то включит и перегрузит ввод, отрубит все нафиг, а низя.

Так поставьте два контактора с взаимоблокировкой и управлением от кгопочного поста и запускайте спокойно нагрев или охлаждение - что вашей душеньке угодно. Одновременное включение будет исключено.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

31.05.2007 в 13:05:13

Посмотрите, с этой игрушкой можно что-нибудь сделать, или типа такой. Что-то одобное в принципе можно сделать и на более простой базе

0
zverek
zverek
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Донецк

Сообщений: 25

01.06.2007 в 01:10:01

всем спасибо, нашол реле ограничения мощности, работающее с помощью трансф тока, наверно поробую его использовать. контакторы не пойдут, надо комуто надо управлять, а кому оно в офисе надо:)