Может знает кто, в чём разница по областям применения наконечников ТМЛ и НКИ
Интересует применение на малом сечение провода - 2.5, 4, 6. Чем на таком малом сечении наконечники НКИ могут быть хуже ТМЛ?
01.06.2007 в 10:36:43
Может знает кто, в чём разница по областям применения наконечников ТМЛ и НКИ
Интересует применение на малом сечение провода - 2.5, 4, 6. Чем на таком малом сечении наконечники НКИ могут быть хуже ТМЛ?
01.06.2007 в 11:16:20
ИМХО на малых сечениях предпочтительнее НКИ.
01.06.2007 в 11:23:33
А вот как у НКИ обстоят дела с надёжностью контакта?
01.06.2007 в 11:29:46
Denis B. написал : А вот как у НКИ обстоят дела с надёжностью контакта?
??? Какого контакта. Провода с наконечником?
01.06.2007 в 11:37:18
Smily написал : ??? Какого контакта. Провода с наконечником?
Да, надежность обжимного контакта по сравнению с ТМЛ. Ведь в НКИ и гильза покороче и толщина стенок поменьше.
01.06.2007 в 11:56:51
Denis B. написал : Да, надежность обжимного контакта по сравнению с ТМЛ. Ведь в НКИ и гильза покороче и толщина стенок поменьше.
Есть такое понятие, как "принцип разумной достаточности". Я думаю, что толщина стенок НКИ ДОСТАТОЧНАЯ для того, чтоб выдерщивать долговременные токи соответствующие для указанных сечений провода. А по поводу контакта...эта технология слизанна у буржуев, а у них эксплуатируется уже больше 40 лет. Вполне достаточно для статистики, и модернизации технологии. Да и пресс-клещи под НКИ поуниверсальнее будут.
01.06.2007 в 12:08:07
Вот статейка ихняя
01.06.2007 в 12:09:50
НКИ в основном используются для внутрищитовой разводки, ТМ ТМЛ - для кабелей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу