CrazyCrocs
CrazyCrocs
Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 227

01.06.2007 в 11:16:16

Уважаемые Мастера!

Прощу помочь мне советом:)
Сразу оговорюсь, что от электрики далек, и имею о этой науке только общие представления.

Ситуация состоит в следующем: 1 имеется 2-ух комнатная квартира в панельной 9-и этажке (электроплита) 2 проводка в доме выполнена алюминием, по 2-ух проводной схеме (L и N, насколько я понимаю) 3 квартира куплена мной с ремонтом (достаточно хорошим), переделывать в ближайшее время смысла нет 4 счетчик и пакетники находятся на лестничной площадке, фазный провод после счетчика разделяется на 3 группы потребителей (через 3 пакетника):

  • зал (пакетник на 16А)
  • спальня (пакетник на 16А) + стиральная машинка и водогрей (подключены внутри квартиры в разводной коробке, земля не подведена:(
  • электроплита(пакетник на 25А) + к ней подключены кухонные розетки И все три группы запитываются алюминиевой жилой сечением 4 мм2 !!! (см. фото) 5 Планирую вызвать электрика из ЖЕКа и заменить пакетники + поставить УЗО (либо диф.автоматы), а также заменить подгоревшие проводники.

А теперь собственно вопрос (поскольку доверия к электрику нет) - как мне лучше сделать (не переделывая внутриквартирную проводку): 1 После эл.счетчика поставить УЗО на 300 мА, и с него развести на 3 пакетника 2 После эл.счетчика поставить пакетник на 40 А, а после 3 диф.автомата на 30 мА (16А, 16А и 25А) 3 После эл.счетчика поставить УЗО на 300 мА, а после 3 диф.автомата на 30 мА (16А, 16А и 25А) 4 ???????????????????

Уважаемые мастера, подскажите как обезопасить себя и квартиру???

ЗЫ прошу не предлагать варианты типа, делай ввод, меняй всю проводку в квартире (розеточная группа по 3-ех проводной схеме, освещение по 2 - ух), заказывай проект электроснабжения у компетентной организации и тд и тп...

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2007 в 11:44:23

Скажите, а на фото electro_2 ваши автоматы? Если да, то учтите, такая проводка частенько становиться причиной пожара, а пожару всё равно какой у вас ремонт. В розетках ситуация может быть такой-же. Если при ремонте розетки переносились, то неизвесно как. Если пол паркетный, на лагах и розетки стоят внизу, то можно ничего не ломая заменить проводку. Я так у себя сделал, причём за выходные с "попить пиво с кумом вечерком". Есть электроплинтуса красивенькие. Если совсем, ну совсем, нехотите менять то лучше 3 дифа. Без противопожарного УЗО. А ещё можно подождать когда сгорит всё в щитке (судя по всему недолго ждать) и тогда поменять проводку просто придётся.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

01.06.2007 в 11:46:45

1) поменять галетный выключатель перед счетчиком на 2-х полюсный автомат 40...50А 2) потом поставить УЗО 30ма 63А и после него на автоматы (16А, 16А и 25А) или 3 диф.автомата на 30 мА (16А, 16А и 25А)

Сделать фото всего щита и ввода фаз в щиток. Есть-ли зануление электроплиты?

Стиралка и ОСОБЕННО ВОДОГРЕЙ должны работать с защитным заземлением - надо бы его сделать хоть отдельным проводом - (как?) - ответ после фото...

0
CrazyCrocs
CrazyCrocs
Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 227

01.06.2007 в 12:06:36

Smily

Да, к сожалению, это мои автоматы, именно поэтому и написал эту тему. А проводку не заменить, она внутри стен

BV

1 Фото обязательно сделаю 2 Плита занулена, по крайней мере проводка к ней выполнена по 3-ех проводной схеме, а точнее использованы 2 провода 2*4 мм2(со слов электрика для защитного проводника используются 2 жилы, защитный проводник посажен на ноль в щите)

Насколько я понимаю 3 галетных выключателя перед счетчиком разрывают 3 фазы? На площадке 4 квартиры, те получается что на какой то из фаз сидят 2 квартиры?

0
CrazyCrocs
CrazyCrocs
Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 227

01.06.2007 в 12:13:46

Smily

В розетках ситуация может быть такой-же. Если при ремонте розетки переносились, то неизвесно как

К счастью, такое плачевное состояние только в щитке, от щитка проводка уже нормальная. Розетки переносились медным проводом 2*2.5 мм2, соединялись с алюминием через клеммники. Состояние проводки во внутри квартирных распределительных коробках (расположены наверху межкомнатных стен) и розетках хорошее

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2007 в 12:21:06

CrazyCrocs написал : с алюминием через клеммники

Такие маленькие, под винт? Место соединения в коробке? Доступно? Или замотанно кульком и заштукатуренно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

01.06.2007 в 14:47:27

CrazyCrocs написал : Насколько я понимаю 3 галетных выключателя перед счетчиком разрывают 3 фазы? На площадке 4 квартиры, те получается что на какой то из фаз сидят 2 квартиры?

Может быть и так. А может быть был и 4-й галетник, который когда-то сгорел, и его выкинули. Никогда не пользуйтесь этим переключателем!!! Ручки с них поснимали централизованно, после многочисленных случаев короткого замыкания со взрывом. (На фото плохо видно - но они похоже только на 25А)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2007 в 15:02:37

BV написал : Никогда не пользуйтесь этим переключателем!!! Ручки с них поснимали централизованно, после многочисленных случаев короткого замыкания со взрывом.

?!?!?!
Если несложно, расскажите поподробнее, насчёт "Никогда не пользуйтесь", и особенно про взрыв. Все-ли "галетники" опасны?

0
CrazyCrocs
CrazyCrocs
Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 227

01.06.2007 в 15:10:22

Smily

Такие маленькие, под винт? Место соединения в коробке? Доступно? Или замотанно кульком и заштукатуренно?

По поводу клеммников, ничего сказать к сожалению не могу, так как это было сделано до меня.
Соединение осталось в старой коробке под розетку (заштукатурено), так перенесено 3 розетки:(

Именно поэтому хочу ставить УЗО, так как читал что маленькие клеммники (под отвертку) требуют подтягивания, иначе пропадет контакт, и они разрушатся от перегрева

BV

Сделать фото всего щита и ввода фаз в щиток.

Фотки сделаю в понедельник, так как щиток закрыт на ключ, и без электрика его не открыть

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2007 в 15:19:32

Smily написал : Если несложно, расскажите поподробнее, насчёт "Никогда не пользуйтесь", и особенно про взрыв. Все-ли "галетники" опасны?

Как правило, такого типа все. Но совсем не часто и всегда в руках, когда пытаешься его включить. Конструкция у них такая интересная, что стот одному контакту привариться ламельке, то при повороте, правда с усилием, чего у нас всегда хватает, нулевой провод замыкается с фазным. С Ф-1, конечно, такой взрыв не сравнишь, но на РПГ смахивает. Лично я перенес два таких взрыва и в "Зарницу" больше играть не собираюсь - предпочитаю сразу рубить провода и ставить двухполюсник.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2007 в 15:34:36

Опа. А я когда дома проводку менял, без задней мысли клацал этой фигнёй туда, сюда. И ещё придётся, хочу на площадке вместо двухполюсника обычный выключатель поставить. Предлагаете галетник тоже заменить? Как его тогда обесточить? Или под напругой в рукавичках?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу