Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста кто знает название руководящих или иных документов (тип, номер, ссылка), которыми можно воспользоваться при проектировании ФОКов, в частности интересует из каких соображений определяется достаточность и месторасположение электрических розеток в спортивных залах.

0
Ромео
Ромео
Новичок

Регистрация: 11.01.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 98

01.06.2007 в 16:44:49

ВСН 59-88

12.40. Розетки с защитным контактом для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.

Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м. Рекомендуется устанавливать одну розетку на несколько помещений при условии, что указанная длина проводника обеспечивает возможность уборки каждого помещения.

Еще почитайте ПУЭ и СНиП 3,05,06-85, может поможет.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

01.06.2007 в 21:59:23

2Ромео Ваше ВСН давно устарело. Теперь вместо него СП 31-110-2003. 2Gershik Читайте указанный мной документ. Ну и ПУЭ с указанным СНИПом тоже