01.06.2007 в 12:56:11
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста кто знает название руководящих или иных документов (тип, номер, ссылка), которыми можно воспользоваться при проектировании ФОКов, в частности интересует из каких соображений определяется достаточность и месторасположение электрических розеток в спортивных залах.
01.06.2007 в 16:44:49
ВСН 59-88
12.40. Розетки с защитным контактом для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м. Рекомендуется устанавливать одну розетку на несколько помещений при условии, что указанная длина проводника обеспечивает возможность уборки каждого помещения.
Еще почитайте ПУЭ и СНиП 3,05,06-85, может поможет.
01.06.2007 в 21:59:23
2Ромео Ваше ВСН давно устарело. Теперь вместо него СП 31-110-2003. 2Gershik Читайте указанный мной документ. Ну и ПУЭ с указанным СНИПом тоже
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу