28.03.2010 в 13:05:56
andrey32 написал : ...Единственное ограничение в Вашем случае это узкий и длинный канал после соединения потоков, сопротивление в котором выше чем разрежение создаваемое за счет эжекции.
Об чем и спич... Вот схема подключения (аттач 1). Длинный (2м) и узкий (140мм) канал-спутник вентшахты требует напора от 13 Па (оптимистично, на 1-ой скорости - расход через вытяжку примерно 300 м3/ч) до 35 Па (на 5-ой, расход через вытяжку примерно 500 м3/ч). А перепад давления между кухней (P0) и шахтой (PV) - при естественной тяге порядка 9 Па (и то, если на улице холоднее на 10 градусов!).
Больше даталей на
Пока одна из идей - продлить (по-максимуму!) канал вытяжки в канал-спутник и поставить там что-то типа сопла (организовав локальное разряжение).
28.03.2010 в 13:08:12
2Medtech
Да, это таки одна из идей - поставить НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ обратный клапан между точкой С и решеткой естественной вентиляции (см. схему вверху). Но! Вопрос: есть ли такие клапана в природе (в магазинах :))?
23.07.2017 в 18:24:16
TeRaos, Это самый простой, универсальны и самое главное надежный способ. При любых ситуациях он работает на 100%.