OMON написал :
Убийственный диалог двух Мастеров!
"Предупреждать надо!" (А. Миронов)
Т.е,я удалил уплотнительный элемент,установленный производителем фитинга,и решил,что так надежнее??
Это следует из цитат???
Я понимаю,что степень доверия ко мне у многих заказчиков весьма высока,но есть же определенные границы...
И вот границы эти как раз и определяются их IQ
Теперь подошла очередь МП.
В испытаниях участвуют:МП труба Hakathen немецко-швейцарского концерна Haka Gerodur(PE-RT),
Пресс фитинги APE(16Х2),кран Bugatti,муфта Viega,заглушка Sanha.
Фитинг с глухого конца трубы сначала разобрал и снял уплотнительные кольца.
Торец трубы перед монтажом обрабатывал без специнструмента(обламывающийся нож и ручка столовой ложки)
Прессовал клещами REMS TH16.
Опрессовщиком подал в систему 60 бар(темп.40 грд) поддерживал давление в течении 1,5 часов.
Результаты.
Немного увеличился наружный диаметр МП,никаких течей на фитингах не наблюдалось.
Затем под давлением закрыл кран и,по традиции,заморозил.
Опять порвало кран(причем в том же месте),с трубой и другими элементами не произошло никаких видимых изменений.