martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

16.07.2007 в 17:42:21

"Ноль" и "фаза" сейчас идут разными трассами или одной

Разными трассами(не понимаю какое это имеет значение) и разными линиями (понимаю какое это имеет значение).

Провод без дополнительной изоляции ( оболочки ) для скрытой проводки запрещен.

Вся разводка от строителей была выполнена в гофре проводами в одинарной изоляции. Не говорю что это правильно, просто как факт. Если в гофре(замоноличеной) будут проложены ВВГнг4х1,5 + ВВГнг3х1,5 + в одинарной изоляции 1х1,5 , это допустимо?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2007 в 17:53:21

martinen написал : Если в гофре(замоноличеной) будут проложены ВВГнг4х1,5 + ВВГнг3х1,5 + в одинарной изоляции 1х1,5 , это допустимо?

Да.

0