01 SAD
01 SAD
Новичок

Регистрация: 14.01.2006

Москва

Сообщений: 30

10.06.2007 в 07:06:05

Подскажите принято ли привязывать цвет провода и его назначение ? Имеется кабель 3х2.5 имеет ли значение какой цвет фазы ,какой ноль и тд.? Спасибо!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.06.2007 в 07:11:55

Ноль - синий Земля - желто-зелёный или бело-зелёный Фаза - белый или коричневый

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

10.06.2007 в 11:55:43

ПУЭ 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2007 в 12:57:35

01 SAD написал : Имеется кабель 3х2.5 имеет ли значение какой цвет фазы ,какой ноль и тд.?

Если это кабель плоский, то за жилу РЕ надо брать центральную, независимо от цвета, а за фазный и нулевой уже максимально приближенно к общепринятой расцветке из оставшихся.

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

10.06.2007 в 13:50:32

2avmal Вы меня пугаете :eek: , или за личиной avmal скрывается какой-то дилетант коварным способом выкравший пароль для входа на сайт и пишуйший здесь подобную чушь (причем крайне опасную):confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2007 в 14:33:41

эл. любитель написал : Вы меня пугаете , или за личиной avmal скрывается какой-то дилетант коварным способом выкравший пароль для входа на сайт и пишуйший здесь подобную чушь (причем крайне опасную)

Это чем же я вас так напугал? Козу показал? А потом, вы мне открыли большую тайну, поведав, что для входа на сайт нужно быть обязательно профессионалом с получением секретного пароля по предъявлению соответствующих документов.
Прошу вас рассказать, как эл. ЛЮБИТЕЛИ могут увидеть опасность в сказанном мной.

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

10.06.2007 в 14:45:37

2avmal
Какой нибудъ типа ПРОФЕССИОНАЛА написавшего

avmal написал : за жилу РЕ надо брать центральную, независимо от цвета

возмет и подключит фазу к центральной (желто зеленой жиле), а ЛЮБИТЕЛЬ прочитавший ПУЭ (и имеющий 5-ю группу допуска до и выше 1000 вольт) пошлет электрика подключать кабель, притом предварительно его проинструктировав, что "Земля Вася всегда желто-зеленая при наличии такого цвета в кабеле", а электрик не проверив попадет под напряжение и УСЕ моменто-море.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2007 в 15:13:04

эл. любитель написал : Какой нибудъ м-у-д-а к типа ПРОФЕССИОНАЛА написавшего
Цитата: Сообщение от avmal за жилу РЕ надо брать центральную, независимо от цвета возмет и подключит фазу к центральной (желто зеленой жиле)

Да, профессионал именно так и поступит - подключит РЕ к центральной жиле плоского кабеля, а того, который будет подключать фазу к центральной, да к тому же желто-зеленой расфетки жиле, и близко нельзя подпускать к электроустановкам даже при наличии всевозможных корочек любой группы допуска. А потом еще ЛЮБИТЕЛЬ, перед тем как кого-то куда-то посылать подключать, в первую очередь в инструктаже не цветовую маркировку проводов будет обсуждать, а должен напомнить, что все работы на электроустановках начинаются со снятия с нее напряжения.

эл. любитель написал : Земля Вася всегда желто-зеленая при наличии такого цвета в кабеле

Я, как Вася, должен спросить - а если таковой цвет в кабеле отсутствует?

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

10.06.2007 в 15:28:13

Ну avmal вы меня удивляете, перечитайте ещё раз, что вы пишете: То у вас РЕ независимо от цвета центральный, то, а то близко нельзя подпускать?:confused:
Вы где траву берете? :D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2007 в 15:51:50

эл. любитель написал : Ну avmal вы меня удивляете, перечитайте ещё раз, что вы пишете: То у вас РЕ независимо от цвета центральный

Удивили быстрее вы меня, если почему-то считаете, что РЕ это фаза? Тогда тут уже не травкой пахнет.

0
01 SAD
01 SAD
Новичок

Регистрация: 14.01.2006

Москва

Сообщений: 30

10.06.2007 в 18:40:53

Господа! Всем спасибо! Уже подключил по рекомендации NOV AB.