Здравствуйте.

Вводная: Есть частный дом. Дом уже подключен кабелем 4х2.5 к трехфазной сети по сталевке (см вложенный файл). Ввод вначале сделан в хозпостройку, там установлен щиток, в нем трехфазный счетчик, есть маломощные трехфазные потребители (синяя линия). От щитка уходит провод 2х4 алюминий, который питает дом (красная линия) самонесущий, хотя на это не рассчитан.

Проблема: Желаю заменить вводы. Возможно, неплохим решением было бы ввести в дом и три фазы, разделив фазы по комнатам.

Вопросы: 1 Какой диаметр провода, средства присоединения к алюминию на столбе, подвеса порекомендуете.
2 Как проводить ввод на участке Точка 2 - Точка 3? Сейчас провод просто проложен под стрехой дома, что пожароопасно.
3 Как проводить ввод на участках Точка 4 - Электросчетчик и Электросчетчик - Точка 5. Сейчас провод просто проложен на чердаке хозпостройки. Что пожароопасно. 4 Имеет ли смысл тянуть в дом три фазы и распределять нагрузку по фазам, вешая на них отдельные комнаты?

Спасибо за внимание.

0
Вложение
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

13.06.2007 в 21:27:13

Так, немного накопал сам. Планирую подключаться к проводам на столбе через зажимы

http://www.electro-mpo.ru/card3721.html

Вычитал про такие анкера - они мне нужны?
http://www.electro-mpo.ru/card6760.html http://www.electro-mpo.ru/card11697.html

Вроде для сталевки - нет.

Какой провода по сечению брать? 4х4 подойдет?

0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

26.06.2007 в 12:57:21

"Какой провода по сечению брать?"

http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

С уважением Взводатор.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

26.06.2007 в 13:16:54

korav

1) Вы не указали мощность. Если умеренная (судя по нынешнему подключению и по планам), то СИП 4*16; или кабель с медными жилами на тросе 4*10, или 5*4 с разделением PEN на опоре, или 4*4 для TT. Адекватные зажимы, для СИП ещё анкеры.

И, разумеется, ввод непосредственно в дом без кучи промежуточных подвесов.

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

29.06.2007 в 18:43:57

Огромное спасибо за ответы!

Взводатор написал : http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

С уважением Взводатор.

Спасибо, ценная штука, попробую разобраться.

ВТБ! написал : Если умеренная (судя по нынешнему подключению и по планам), то СИП 4*16; или кабель с медными жилами на тросе 4*10, или 5*4 с разделением PEN на опоре, или 4*4 для TT. Адекватные зажимы, для СИП ещё анкеры.

Да, думаю, 4*4 TT вполне хватит по мощности. Система там и сейчас TT. По крайней мере, всегда можно защитить провод соотвестввующим автоматом.

Что по зажимам? Можно использовать для не СИП провода с медными жилами 4х4 зажим Р645? http://www.electro-mpo.ru/card3724.html

Какой тип кабеля порекомендуете? Я не представляю, какой конкретно можно использовать на открытом воздухе.

ВТБ! написал : И, разумеется, ввод непосредственно в дом без кучи промежуточных подвесов.

Не понял. Можно подробоее?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

29.06.2007 в 20:26:52

korav написал : Можно использовать для не СИП провода с медными жилами 4х4 зажим Р645?

Можно, если магистраль СИП. :D А если неизолированные провода, тогда первая буква N. http://www.electro-mpo.ru/card3721.html Жилу 4кв.мм придётся сложить вдвое.

тип кабеля

ВВГ или ему подобный на тросе. А лучше всё-таки СИП.

подробоее

Ввод не в гараж, а в дом. И счётчик в доме.

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

04.07.2007 в 18:04:35

Спасибо за ответы!

ВТБ! написал : Ввод не в гараж, а в дом. И счётчик в доме.

Сам хотел так сделать. К сожалению, это невозможно по "историчесикми" причинам. Изначально существоало два ввода - трехфазный в хозпостройки и однофазный в дом. Соотв два счетчика и две книги оплаты. Потмо заставили оставить только один ввод. Переделывать подключение уже не дадут, скорее всего.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

04.07.2007 в 23:10:48

korav написал : невозможно по "историчесикми" причинам

Тогда, допустим, промежуточная опора примерно на границе участка напротив электросчётчика. В идеале на опоре защитный автомат. А от неё к счётчику по воздуху или под землёй...

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

13.07.2007 в 19:49:28

Большое спасибо за совет, попробую воплотить.

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

23.07.2007 в 13:20:52

Здравствуйте еще раз. Пытался купить ВВГ 4х4, но нигде симметричных не нашел, предлагают или ВВГ 3х4+1х2,5 или КГВ 4х4.

Вопросы

  • КГВ может быть использован ? Изоляция от УФ не разрушается?
  • ВВГ несимметричный можно использовать?