avmal написал : А не проще поставить на пускатель тепловое реле

По перегрузу защиту будет обеспечивать нормальный штатный автомат. С перегрузом там всё в порядке будет. А необходим просто контроль фаз от обрыва причем обрыв возможен и происходит не в щитке насоса, а на КТП - метрах в 400....
Всё понял. Переключу автоматику на свободную фазу и будет как Интсистемс написал.

0
Old major
Old major
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 346

19.06.2007 в 10:00:22

Уф. Сделал всё. Даже шкаф закрывается. Ничего не греется, работает как часики. Теперь в июле профилактику-протяжку (опять наверное сам сделаю) и всё.
Председатель пришёл, типа принял работу... Удивился и спросил, не хочу ли я ещё одну башенку переделать....

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

19.06.2007 в 21:53:55

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ ПРОСЛАВИТСЯ НЕЛЬЗЯ!!! :D