Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

13.06.2007 в 21:32:27

Электрокабель через горючую стену полагается прокладывать в негорючей трубке - металлической, форфоровой или стеклянной. А можно ли проложить кабель в пластковой трубке или вообще
без трубки, если заделать отверстие терморасширяющейся
противопожарной мастикой Hilti CP 611 А?

Кто-нибудь использовал подобную мастику? Как дорого она стоит и где в Москве можно купить?

Области применения * Заделка малых отверстий для кабелей и кабельных пучков. Испытано согласно Российскому стандарту НПБ 237-97*. Предел огнестойкости 120 минут. * Может быть использован для противопожарной изоляции труб из горючих материалов до 50 мм диаметром.

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

13.06.2007 в 22:36:19

А вы где-нибудь видели, что в описании и сертификате указано, что можно применять при прокладке через горючие стены?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

13.06.2007 в 22:52:55

а в чём тогда смысл применения этой мастики?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

13.06.2007 в 23:33:07

вот ещё нашёл в Электромонтаже (по 50 кг), но где-то и брикетами по 2 кг продают:

Мастика герметизирующая МГКП предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения 100х100 мм с целью создания огнепреградительных поясов. ТУ 5772-014-17297211-2000 Сертификат № ССПБ.RU.УП 001.В01356 от 21.04.2000

Внешний вид - белый, серый, бежевый Гарантийный срок эксплуатации не менее 8-ми лет Срок хранения до использования 12 месяцев со дня изготовления

ПРЕИМУЩЕСТВА МАСТИКИ:1.Мастика однокомпонентная. 2.Обеспечивает многократность уплотнения и разуплотнения проходов во время монтажных работ и в процессе строительства. 3.Обеспечивает ведение сухого монтажа. 4.Гарантирует дымогазонепроницаемость без дополнительных технологических приёмов. 5.Гарантирует постоянную глубину заделки.

А через 8 лет всё снова надо переделывать?:p

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

13.06.2007 в 23:53:36

Leonid53 написал : а в чём тогда смысл применения этой мастики?

Я думаю для разделения помещений с разной степенью пожароопасности

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

14.06.2007 в 08:10:50

Leonid53 написал : а в чём тогда смысл применения этой мастики?

В востановлении исходной пожарной стойкости стены или перекрытия в месте кабельной проходки, те можете в трубу напихать после протяжки кабеля ;).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2007 в 11:01:47

А можно ли использовать трубы ПВХ для проходок через стены, так и не ответили...-)) По правилам та нет, а сточки зрения личного опыта? Непонятно, по стене в коробе ПВХ можно, а через нее нельзя?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

14.06.2007 в 11:45:54

наверно так сделаю - насверлю дырок в брёвнах под потолком и засуну туда обрезки стальной чёрной трубы с условным диаметром 15 мм. На края трубы надену втулки Михневского завода, чтобы кабель не резало при протяжке, а потом напихаю минеральной ваты, смешанной с мастикой Hilti CP 611, чтобы не дуло. Одна туба 300 г стоит 885 руб. Снаружи ещё подмажу. Также сделаю и при проходе кабеля через пол в тамбуре, трубу возьму потолще.

Но можно ли в одну трубку вставить 2 кабеля сразу?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

14.06.2007 в 12:14:11

Leonid53 написал : а в чём тогда смысл применения этой мастики?

В заделке отверстий прохода кабеля через негорючие стены (бетон и тп) вместо цемента.

Обратите внимание в новых домах в щитках место входа и выхода магистрального кабеля (электростояка) замазано раствором.

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

14.06.2007 в 12:15:33

Leonid53 написал : Но можно ли в одну трубку вставить 2 кабеля сразу?

Можно

0