earlvis
earlvis
Новичок

Регистрация: 15.06.2007

Тольятти

Сообщений: 50

18.06.2007 в 19:21:39

по проекту варочная поверхность сидит на 2РС25 а жарочный шкаф на 2РС32 стоит ли установить узо? что лутше 100мА С25 и 100мА С40 или 30мА С25 и 30мА С40 соответсвенно

и вот еще... тип АС или АС А ????

заранее спасибо за ответ!

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

19.06.2007 в 02:30:20

Ставьте 30ма и не гадайте. Я поставил, теперь вот плиту надо менять - пробивает старая зараза. У тех у кого газ - счастливые люди. Они просто не знают об этом.

на кухню УЗО 30 ма - норма.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

19.06.2007 в 03:15:59

2 Ярослав_М

тип АС или АС А ????

УЗО бывает двух типов: 1) АС - отслеживает утечки переменного тока 2) А - все аналогично + постоянного

Второе лучше, но в несколько раз дороже (2-3) и не всегда необходимо в быту. Хотя Европа принудительно переходит на новый тип и меняет АС на А. Добавлю к тому же, что не всегда легко найти тип А, особенно диффы (УЗО купил, а диффы так и не нашел, хотя в каталогах есть).

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

19.06.2007 в 03:20:34

Да и еще:

а жарочный шкаф на 2РС32

  • наверное духовой шкаф Вы имели ввиду. Не много ли 32 А на него? У меня духовка потребляет 1,7 кВт макс.

что лутше 100мА С25 и 100мА С40 или 30мА С25 и 30мА С40 соответсвенно

Поставьте одно общее 63А 30 мА на то и другое. Главное, чтоб техника была исправной и не старой, а то может вышибать.

0
earlvis
earlvis
Новичок

Регистрация: 15.06.2007

Тольятти

Сообщений: 50

19.06.2007 в 06:18:49

Спасибо за дельные комментарии!!!
Емкость щитка позволяет поставить УЗО на каждого, описанного выше, потребителя.
А вот еще вопрос (простите, если совсем глупый)

  • у Леграна в каталоге серия DXtm h10000 25kA и серия DXtm 6000 10kA продавец настоячиво советует первый вариант..... а мне вот кажется, что и второй для быта сойдет
0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

19.06.2007 в 09:44:51

для быта и 4.5кА хватит. у легранд DX 6кА - за глаза как говорится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.06.2007 в 11:42:29

Alex2110 написал : Хотя Европа принудительно переходит на новый тип и меняет АС на А.

Чет не заметил, обычно в новых домах трехфазный ввод и одно УЗО АС
40А на 30мА, а дальше однополюсники.

0
earlvis
earlvis
Новичок

Регистрация: 15.06.2007

Тольятти

Сообщений: 50

19.06.2007 в 12:04:23

СПАСИБО!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу