Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.06.2007 в 09:15:39

На балконе установлены три навесных бра. В них вкручены энергосберегающие лампочки. При выключении подачи электричества, лампочка в последней бра продолжает мигать.Правда потом через какое то время затухает. Выкручиваешь ее, начинает мигать во второй бра. В чем причина?

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.06.2007 в 14:20:09

morfei написал : ???

Так про лампочки все уже опсосали давно(поиск). Коротко ;).Выключатель должен рвать фазу и выключатель со светодиодом не подходит для ЭСЛ

0
Roman
Roman
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1543

19.06.2007 в 15:27:57

2morfei как возможный вариант: у меня проблема была - скрутка отгорала. Когда отгорела совсем, то и свет погас совсем, а до этого лампы подмигивали где то пол-года, но мы этому не придавали значения... Нашли ту скрутку петум простукивания стены.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.06.2007 в 15:54:08

Выключатель как раз с подсветкой,со светодидом. А чем это чревато, кроме мигания?

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.06.2007 в 16:00:58

morfei написал : А чем это чревато, кроме мигания?

Вроде,мигания достаточно ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.06.2007 в 16:27:33

Холостяк написал : Вроде,мигания достаточно

А еще , что похуже может случиться?

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.06.2007 в 17:52:00

Энергосберегающие лампы имеют ограниченный ресурс по циклам вкл/выкл. Дешевые - 6000 циклов, дорогие до 15000 циклов. Мигание - тот же цикл вкл/выкл, т.е. происходит уменьшение срока жизни лампы. Откройте выключатель и снимите светодиод.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2007 в 20:36:31

evgenygrig написал : Откройте выключатель и снимите светодиод.

Лучше поставить нормальные лампы.

0
Peter M.
Peter M.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 316

20.06.2007 в 16:09:12

А я поставил вместо одной перегоревшей ЭСЛ в люстре обычную маломощную - мигание вроде бы прекратилось

0
PNM
PNM
Новичок

Регистрация: 14.06.2007

Москва

Сообщений: 46

21.12.2007 в 11:03:16

avmal написал : Лучше поставить нормальные лампы

Нормальные лампы это какие? Мне вот без светодиода выключатели оставлять не хочется.... а лампы мигают... причем меняешь на новую.. какое-то время не мигают, потом начинают... сейчас ночью в корридоре можно не включать свет... мигание лампочек освещает достаточно, чтобы дойти до туалета :) но с этим надо что-то делать...

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.12.2007 в 11:21:38

Если хотите сохранить подсветку. Измените схему выключателя. Заведите ноль из распредкоробки и включите неонку с резистором ПАРАЛЛЕЛЬНО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.