OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

05.07.2007 в 21:07:05

Господа! Культурные шкафчики встречайте.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 21:32:31

OnOf написал : Культурные шкафчики встречайте.

Не-е, ну так монтаж не делается. Мармировка ни к черту, жилы наконечниками не опрессованы. С такими комплектующими можно бы было и что-то профессиональное изобразить, а эти шкафы, если серьезно принимать, то сразу на переделку надо. :confused:

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

05.07.2007 в 22:08:43

avmal написал : эти шкафы, если серьезно принимать, то сразу на переделку надо

Тут шкафчика всего два. Первый на картинке один по нему воросов не должно быть, там все в порядке и с наконечниками тоже. Второй , он на остальных фото, не много проседает по теме, но он интересный для сравнения с другими изготавливаемыми шкафами. считаю ,что шкафы достаточно типовые, соответствуют теме дискуссии. Если есть возможность предъявите фото аргументы культурнее

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2007 в 00:15:29

OnOf написал : Первый на картинке один по нему воросов не должно быть, там все в порядке и с наконечниками тоже.

Первый действительно нормально сделан, только провода на клеммной колодке для завершения идиллии тоже можно было отмаркировать. И не совсем понятно зачем броня ВБбШв выведена за пределы шкафа - можно было на тот же болт внутри шкафа законтачить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2007 в 09:32:12

OnOf написал : А про прокладку кабельных линий Вам бы ответить на вопрос

Прокладка в щитке кабельных линий????????

OnOf написал : ПУЭп.п.2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений

Это для особо одаренных, которые забывают физику (при нагревании удлиняются при охлаждении .......), и для особо сильных (сдуру мона все).

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

06.07.2007 в 10:13:22

avmal

Выдержки из сайта Астро УЗО. Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.

Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства

Вы же наверняка про них знаете. Просто упираетесь. Так же как не хочете понять-почему нельзя совать палец в горячую воду. А я думал вы уже спите.

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

06.07.2007 в 10:19:19

2OnOf Ты пошутил что ли? Или как? На 3ей картинке слева вверху- кембрики такие, про которые я писал выше, болтаются на проводах. И откусывались, похоже зубами. Я и то сейчас пробки зубами не открываю. На 4ой слева сверху РЕ а снизу N? А чё провода синие жёлтозелёный? 1ый слева 2ой ряд-при такоё плотности лучше бы в кабель каналы всё упрятать. Да и в ваших шкафах, если боитесь вибраций, тоже. Каналы уменьшат амплитуду вибраций. На 2ом тоже жёлтозелёные провода, чёрный, написано N, надпись шариковой ручкой, кембрики шире всего. Дальше то же.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

06.07.2007 в 10:51:01

Чо напали на человека, смотрите как в банках электрику делают

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

06.07.2007 в 11:17:03

filvik написал : Прокладка в щитке кабельных линий?

Прокладка линий в контексте стояков про которые вы упомянули #53

Великий Кузен написал : откусывались, похоже зубами

Болтающиеся косые кембрики, на тщательно подогнанных проводах, лучше чем их отсутствие и небрежная разделка с установкой как попало. а вам спасибо потому что стою за культуру сборки, без которой профессия теряет уважение. Надеюсь, что глядя на недостатки ”моих”, конструкторы шкафчиков будут открывать дверцы для обозрения -с гордостью.

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

06.07.2007 в 11:31:18

Викторыч, высший пилотаж!! Ни одного обугленного провода.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2007 в 13:08:11

Великий Кузен написал : Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.

Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства

Вы это к чему написали? Я что-то обратное утверждал? Если да, то приведите цитату.