BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115941

05.07.2007 в 14:00:34

OnOf написал : Зацените. Хороших слов просьба не жалеть.

А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 14:05:31

Викторыч написал : Намально, нигде не встречал на автоматах надписи "набок не класть"

Там еще не написано "в воду не лОжить". :confused:

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

05.07.2007 в 14:07:12

avmal-не путайте автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь. OnOf-У вас в одном шкафу шины РЕ нет? Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете? С горизонтальным положением я бы на вашем месте не стал рисковать, даже если в паспорте ничего не написано. Вот если указано- прибор сохраняет параметры в любом пространственном положении или в конкретных положениях, тогда можно.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 14:14:03

Великий Кузен написал : avmal-не путайте автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.

Простите за не совсем скромный вопрос, но я не совсем понял - в каком месте я перепутал то, о чем вы тут упомянули?

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

05.07.2007 в 14:22:38

2avmal 2avmal Пост 55

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 14:34:32

Великий Кузен написал : 2avmal Пост 55

Ах, вы про это. Тогда расскажите мне последовательность ваших действий, если вас приспичит под защиту УЗО добавить еще одну группу с автоматом разумеется. И очень большая просьба - простым русским языком объясните что вы хотели сказать этой фразой:

Великий Кузен написал : автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.07.2007 в 14:55:38

Автоматические выключатели типа ВА63 серии «Домовой» Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.3. Условия эксплуатации Автоматические выключатели серии «Домовой» предназначены для работы в умеренном, холодном, жарком и тропическом климате (категория размещения 3; относительная влажность – 95% при 550С). Рабочий диапазон температур при эксплуатации от –25 0С до +40 0С. При транспортировании и хранении:

  • нижнее значение –40 0С,
  • наибольшее значение +60 0С. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Допускается любое рабочее положение в пространстве без ограничения допустимых отклонений. При креплении на вертикальной плоскости в вертикальном положении необходимо располагать выключатель таким образом, чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки вверх, а отключение – вниз в соответствии с ГОСТ 21991. При креплении на вертикальной плоскости в горизонтальном положении: чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки влево, а отключение – вправо.
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 15:15:02

2Викторыч Значит требования теперь изменились или просто упразднились. Но за выписку спасибо, правда, там АВВ стоят, а не "Домовой". На АВВ у вас ничего нет аналогичного?

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.07.2007 в 16:14:31

Есть и по АВВ

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 16:24:11

Викторыч написал : Есть и по АВВ

Большое спасибо. Значит мои убеждения устарели. Это случается. :(

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

05.07.2007 в 21:01:15

BV написал : А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?

Великий Кузен написал : У вас в одном шкафу шины РЕ нет?

Шина для нулевых рабочих верхняя, а шина для нулевых защитных как и положено нижняя. Между ней и корпусом провод защитного заземления, который стоял на дверце, опресованный наконечником нки и обкусан чтобы зашел.

Великий Кузен написал : Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете?

Указанная вами шина сделана из полосового алюминия, что не допускается только в качестве главной заземляющей, а подсоединение меди осущ. через шайбу, узнать тайну такой установки вряд ли удастся. Вообще спасибо за замечания, после которых задумался о том что крепежный болт панели не обеспечивает надежность непрерывности электро цепи, и должен быть исключен в качестве примыкающего проводники

avmal написал : такие ящики называют ПР.

По пректу который имеется первый ЩС, второй ШР

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу