05.07.2007 в 16:24:11
Викторыч написал : Есть и по АВВ
Большое спасибо. Значит мои убеждения устарели. Это случается. :(
05.07.2007 в 21:01:15
BV написал : А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?
Великий Кузен написал : У вас в одном шкафу шины РЕ нет?
Шина для нулевых рабочих верхняя, а шина для нулевых защитных как и положено нижняя. Между ней и корпусом провод защитного заземления, который стоял на дверце, опресованный наконечником нки и обкусан чтобы зашел.
Великий Кузен написал : Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете?
Указанная вами шина сделана из полосового алюминия, что не допускается только в качестве главной заземляющей, а подсоединение меди осущ. через шайбу, узнать тайну такой установки вряд ли удастся. Вообще спасибо за замечания, после которых задумался о том что крепежный болт панели не обеспечивает надежность непрерывности электро цепи, и должен быть исключен в качестве примыкающего проводники
avmal написал : такие ящики называют ПР.
По пректу который имеется первый ЩС, второй ШР
05.07.2007 в 21:07:05
Господа! Культурные шкафчики встречайте.
05.07.2007 в 21:32:31
OnOf написал : Культурные шкафчики встречайте.
Не-е, ну так монтаж не делается. Мармировка ни к черту, жилы наконечниками не опрессованы. С такими комплектующими можно бы было и что-то профессиональное изобразить, а эти шкафы, если серьезно принимать, то сразу на переделку надо. :confused:
05.07.2007 в 22:08:43
avmal написал : эти шкафы, если серьезно принимать, то сразу на переделку надо
Тут шкафчика всего два. Первый на картинке один по нему воросов не должно быть, там все в порядке и с наконечниками тоже. Второй , он на остальных фото, не много проседает по теме, но он интересный для сравнения с другими изготавливаемыми шкафами. считаю ,что шкафы достаточно типовые, соответствуют теме дискуссии. Если есть возможность предъявите фото аргументы культурнее
06.07.2007 в 00:15:29
OnOf написал : Первый на картинке один по нему воросов не должно быть, там все в порядке и с наконечниками тоже.
Первый действительно нормально сделан, только провода на клеммной колодке для завершения идиллии тоже можно было отмаркировать. И не совсем понятно зачем броня ВБбШв выведена за пределы шкафа - можно было на тот же болт внутри шкафа законтачить.
06.07.2007 в 09:32:12
OnOf написал : А про прокладку кабельных линий Вам бы ответить на вопрос
Прокладка в щитке кабельных линий????????
OnOf написал : ПУЭп.п.2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений
Это для особо одаренных, которые забывают физику (при нагревании удлиняются при охлаждении .......), и для особо сильных (сдуру мона все).
06.07.2007 в 10:13:22
avmal
Выдержки из сайта Астро УЗО. Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.
Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства
Вы же наверняка про них знаете. Просто упираетесь. Так же как не хочете понять-почему нельзя совать палец в горячую воду. А я думал вы уже спите.
06.07.2007 в 10:19:19
2OnOf Ты пошутил что ли? Или как? На 3ей картинке слева вверху- кембрики такие, про которые я писал выше, болтаются на проводах. И откусывались, похоже зубами. Я и то сейчас пробки зубами не открываю. На 4ой слева сверху РЕ а снизу N? А чё провода синие жёлтозелёный? 1ый слева 2ой ряд-при такоё плотности лучше бы в кабель каналы всё упрятать. Да и в ваших шкафах, если боитесь вибраций, тоже. Каналы уменьшат амплитуду вибраций. На 2ом тоже жёлтозелёные провода, чёрный, написано N, надпись шариковой ручкой, кембрики шире всего. Дальше то же.
06.07.2007 в 10:51:01
Чо напали на человека, смотрите как в банках электрику делают
06.07.2007 в 11:17:03
filvik написал : Прокладка в щитке кабельных линий?
Прокладка линий в контексте стояков про которые вы упомянули #53
Великий Кузен написал : откусывались, похоже зубами
Болтающиеся косые кембрики, на тщательно подогнанных проводах, лучше чем их отсутствие и небрежная разделка с установкой как попало. а вам спасибо потому что стою за культуру сборки, без которой профессия теряет уважение. Надеюсь, что глядя на недостатки ”моих”, конструкторы шкафчиков будут открывать дверцы для обозрения -с гордостью.
06.07.2007 в 11:31:18
Викторыч, высший пилотаж!! Ни одного обугленного провода.
06.07.2007 в 13:08:11
Великий Кузен написал : Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.
Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства
Вы это к чему написали? Я что-то обратное утверждал? Если да, то приведите цитату.
06.07.2007 в 16:03:40
Викторыч написал : Чо напали на человека, смотрите как в банках электрику делают
Ну этот монтаж делали ещё до перестройки.
А вот сегодня был на объекте. Первую очередь сдали три года назад. Заглянул в ГЩВУ... не узнать. Обслуживающий электрик (вообще то за этот период уже четвертый) подверг некоторые узлы такой модернизации, что...
А вот фотоаппарата с собой не было, а то могли бы огранизовать "веселый" фотовернисаж.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.07.2007 в 11:54:17
2sergey_sav Делали то давно, но фоткам меньше 3-х лет :( и это действующие отделения нашего Сбербанка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу