05.07.2007 в 13:10:13
OnOf написал : Зацените. Хороших слов просьба не жалеть.
А как же по поводу вибрации? Во втором щитке у Вам явно не гибкий проводник.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.07.2007 в 13:17:08
Викторыч написал : А в оставшееся место слоненка прятать будете
вводной кабель предполагается 5х50, а потребители 5х6. мне лично эстетика кажеться подходящей. понимаю хороших решений может быть несколько. Оставшееся место зарезервировано. я уже писал про пепельницу, среди пучков.
05.07.2007 в 13:17:54
OnOf написал : узо в первом щс -внизу, полагаю зто лучшее решение (к разговору о примитиве)
Да, при таком расположении обслуживающему персоналу будет очень легко разобраться какой автомат к какому УЗО относится. Только не говорите про надписи в перспективе - когда приспичит, то не до чтения.
OnOf написал : Очень прошу дайте ссылочку пожалуйста
К сожалению под рукой ничего нет и даже не знаю, пишет-ли сейчас производитель об этом, но раньше в ТТ на установку автоматов указывалось именно про вертикальную установку с отклонением плюс-минус столько-то градусов.
05.07.2007 в 13:30:52
как же по поводу вибрации? Во втором щитке у Вас явно не гибкий проводник
sergey_sav написал : Во втором щитке у Вам явно не гибкий проводник
Шкафчики были заказаны немного раньше зтой темы, нет маркировки, ограничителей трех рублевых, мне кажется мало изоляторов, расхождение силовых шин это не круто, по первому с вводного идут гибкие без опресовки. У меня эсть фото нормального щс, постараюсь вечером показать. Но все же по этим шкафчикам думаю, что собраны они - специалистом, (ругать не буду), но в сторону бюджетной версии.
05.07.2007 в 13:40:58
avmal написал : раньше в ТТ на установку автоматов указывалось именно про вертикальную установку с отклонением плюс-минус столько-то градусов.
С сайта ИЕК Вопрос: В документации на автоматические выключатели ВА 47 сказано, что их можно эксплуатировать в вертикальном положении с допустимым отклонением в любую сторону до 30°C. Выходит, что в другом положении они не работоспособны?
Ответ: Относительно ВА 47 такая запись в документации - традиционная. Действительно, многие конструкции выключателей не позволяют эксплуатацию в другом положении, т.к. под действием массы узлов и деталей изменяются усилия в поворотных узлах, а также контактные давления. В выключателе ВА 47-29 узел подвижного контакта весьма лёгок, давления пружин значительны, а зависимость скорости разрыва дуги при срабатывании электромагнитного расцепителя от положения выключателя в пространстве - незначительна. В силу этого, ВА 47 может работать в любом положении.
05.07.2007 в 14:00:08
Викторыч написал : В выключателе ВА 47-29 узел подвижного контакта весьма лёгок, давления пружин значительны, а зависимость скорости разрыва дуги при срабатывании электромагнитного расцепителя от положения выключателя в пространстве - незначительна. В силу этого, ВА 47 может работать в любом положении.
Все это понятно, но случись чего - все спишут на несоблюдение требований при установке. Виноватым окажется и тот, кто монтировал щит, и тот, кто принимал щит, т.е. заказчик, а в конечном итоге потребитель.
OnOf написал : У меня эсть фото нормального щс
ЩС - это громко сказано. По классификации такие ящики называют ПР.
OnOf написал : Но все же по этим шкафчикам думаю, что собраны они - специалистом
Если честно, то у меня в этом большие сомнения.
05.07.2007 в 14:00:34
OnOf написал : Зацените. Хороших слов просьба не жалеть.
А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?
05.07.2007 в 14:05:31
Викторыч написал : Намально, нигде не встречал на автоматах надписи "набок не класть"
Там еще не написано "в воду не лОжить". :confused:
05.07.2007 в 14:07:12
avmal-не путайте автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь. OnOf-У вас в одном шкафу шины РЕ нет? Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете? С горизонтальным положением я бы на вашем месте не стал рисковать, даже если в паспорте ничего не написано. Вот если указано- прибор сохраняет параметры в любом пространственном положении или в конкретных положениях, тогда можно.
05.07.2007 в 14:14:03
Великий Кузен написал : avmal-не путайте автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.
Простите за не совсем скромный вопрос, но я не совсем понял - в каком месте я перепутал то, о чем вы тут упомянули?
05.07.2007 в 14:22:38
2avmal 2avmal Пост 55
05.07.2007 в 14:34:32
Великий Кузен написал : 2avmal Пост 55
Ах, вы про это. Тогда расскажите мне последовательность ваших действий, если вас приспичит под защиту УЗО добавить еще одну группу с автоматом разумеется. И очень большая просьба - простым русским языком объясните что вы хотели сказать этой фразой:
Великий Кузен написал : автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.
05.07.2007 в 14:55:38
Автоматические выключатели типа ВА63 серии «Домовой» Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.3. Условия эксплуатации Автоматические выключатели серии «Домовой» предназначены для работы в умеренном, холодном, жарком и тропическом климате (категория размещения 3; относительная влажность – 95% при 550С). Рабочий диапазон температур при эксплуатации от –25 0С до +40 0С. При транспортировании и хранении:
05.07.2007 в 15:15:02
2Викторыч Значит требования теперь изменились или просто упразднились. Но за выписку спасибо, правда, там АВВ стоят, а не "Домовой". На АВВ у вас ничего нет аналогичного?
05.07.2007 в 16:14:31
Есть и по АВВ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу