Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.06.2007 в 11:00:25

По работе. Зачастую производители приёмо-передающего оборудования требуют отдельного заземления (не связанного с защитным). АТС - тоже отдельное заземление (вроде ГОСТ 464). Экраны коаксиальных кабелей - тоже отдельное заземление. Обычно, для питания своего оборудования (системы безопасности и связи) мы ставим отдельный щиток, РЕ для которого берётся от местной сети, а L и N или от сети или с UPS...В щитке только автоматы. Есть идея - использовать отдельный PE. Естественно сделанный соответствующей фирмой, с паспортом и.т.д. Можно ли так поступать, по нормативным документам, по здравому смыслу? Чем это черевато? Какие дополнительные меры защиты надо предпринять? УЗО?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.06.2007 в 14:31:29

Smily написал : использовать отдельный PE

"1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. ..."

Так что для функционального заземления аббревиатура непригодна - буковка "P" мешает.

по здравому смыслу

Вроде бы, функциональное заземление принято разводить не в составе рабочей проводки и строго деревом, без циклов. Даже розетки отдельные для него бывают (красного цвета), но живьём не видел, что за вилки с одним штырём :) не знаю.

УЗО

По здравому смыслу точно необходимо: сопротивление между рабочим и защитным заземлением приличное, уместна аналогия с ТТ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.06.2007 в 14:46:33

Отдельное заземление, тоже ведь, выполняет функции электоробезопасности. И к розеткам я его могу подвести. Ко всем, но в рамках серверной. Чтоб всё серверное и комуникационное оборудование было заземлено отдельно от остального здания. Для того, чтоб не собирать помехи на корпус и обеспечить сопротивление в соответствии с ГОСТ 464... По идее это обычная ТТ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.06.2007 в 14:58:47

Smily написал : Отдельное заземление, тоже ведь, выполняет функции электоробезопасности.

Если эти два заземления встретятся в одном помещении без изоляции, то в аварийном режиме они могут выполнить функцию опасности.

Ну его, пихать проводник рабочего заземления в общую проводку. Серверам-то без разницы, а вот телеком иногда "капризный" бывает. Пустить шину по контуру помещения и землить стойки и телеком прямо на неё.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.06.2007 в 15:12:27

ВТБ! написал : Если эти два заземления встретятся в одном помещении без изоляции, то в аварийном режиме они могут выполнить функцию опасности.

Так я же писал, что ОТДЕЛЬНОЕ заземление. С ОТДЕЛЬНГО шкафа. В шкаф заводится L и N от разводки здания, а заземление - отдельно, своё, 2 ома.

ВТБ! написал : Серверам-то без разницы

К тем серверам что я использую - подключается видеонаблюдение. 30 камер 100-200 метров коаксиала к каждой, по пром предприятию....на экране по 40 В наводка. Шину неэстетично. Короб 100х50, в него устанавливаются розетки, и все они заземлены. Внутри короба заземляющий провод 6 кв.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.06.2007 в 15:37:04

Smily написал : Шину неэстетично

Под фальш-пол её загнать.

на экране по 40 В наводка

Конечно, на этом фоне наводками внутри серверной можно пренебречь... Шина - промышленная эстетика без компромиссов. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.06.2007 в 15:44:31

Smily написал : Шину неэстетично. Короб 100х50, в него устанавливаются розетки, и все они заземлены. Внутри короба заземляющий провод 6 кв

Стойки тоже в розетку втыкать будете? ;) Кстати, шину можно в такой же короб засунуть, что мы регулярно и делаем. И не только мы http://www.ecolan.ru/foto_TG.htm#%20Телекоммуникационное%20заземление

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.06.2007 в 15:59:29

Шина - это ньюансы, причеи меня особо неинтересующие. Поскольку делать её я небуду а делать будет соответствующая организация... Моя задача - предьявить требования заказчику по системе заземления. Не к конкретному сейчас, а вообще. При создании дальнейших проэктов.

Smily написал : Есть идея - использовать отдельный PE. Естественно сделанный соответствующей фирмой, с паспортом и.т.д. Можно ли так поступать, по нормативным документам, по здравому смыслу? Чем это черевато? Какие дополнительные меры защиты надо предпринять? УЗО?

Получается что это будет схема ТТ в одной комнате, в рамках какой-то ТН системы здания.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.06.2007 в 16:01:07

И ещё, как это требование правильно сформулировать, чтоб красиво прописать в договоре.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.06.2007 в 16:21:01

2SmilyТолько расширение на htm поменяйте, а то форум его не понимает, хотя и вордом можно

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.06.2007 в 21:31:52

=К тем серверам что я использую - подключается видеонаблюдение. 30 камер 100-200 метров коаксиала к каждой, по пром предприятию....на экране по 40 В наводка.= А почему бы Вам не воспользоваться передачей видеосигнала по витой паре, на входе приемника навеведенные помехи и аннулировались бы. У возникли подобные проблеммы в системе виденаблюдения придлине коаксиала свыше 200 м, пытались землить и на регистраторе и на камерах. Снизили наводку, но не убрали. Одно спасает - здание расширяется, будет капиталка, будем менять все, кроме линий до 150 м, там все путем.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу