В ПУЭ таблице 1.3.4 приведены долговременные токи для медных проводов в ПВХ изоляции. Кто-то может объяснить разницу, почему для одного трехжильного допустимый ток меньше, чем для одного двухжильного? Странно как-то, добавляется жила для заземления, которая в процессе вообще не участвует, а допустимый ток снижается довольно сильно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

21.06.2007 в 13:04:45

direct написал : добавляется жила для заземления, которая в процессе вообще не участвует, а допустимый ток снижается довольно сильно

"1.3.10. ... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. ..."

Так что для однофазной линии надо брать колонку для двухжильного провода, для трёхфазной (и для двухфазной с нейтралью тоже) - трёхжильного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

21.06.2007 в 13:11:19

Скажите пожалуйста, прокладка в штробе с заделыванием гипсом приравнивается к прокладке в трубе или прокладке в открытую?

0
direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

21.06.2007 в 13:14:20

Все просто и понятно, спасибо.