Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

28.06.2007 в 08:30:59

taiga написал : сшитый полиэтилен заливается безо всяких гофр и зазоров.

можно залить всё ! но если сделать зазоры, то случаи с порывом из-за температурных и иных перемещений просто исчезнут. Заливают из-за банальной лени. Для себя ни за чтобы не залил без зазоров, даже стальную трубу. Недаром стояки "скользят" в перекрытиях.

0
Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

28.06.2007 в 10:32:52

Вообще-то эти трубы созданы в том числе для заливания в стяжку. Более того, есть трубы, которые предназначенны именно для поверхностного отопления. Могу дать ссылку на техническую информацию производителя.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

28.06.2007 в 10:59:00

taiga написал : Вообще-то эти трубы созданы в том числе для заливания в стяжку.

...только вот перед заливом их нужно "растягивать" внутренним давлением, и ещё, если они лежат в стяжке а стяжка сделана на преднапряжённых отдельно лежащих плит, то их "гуляние" может вызвать аварийную деформацию трубы.

0
Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

28.06.2007 в 18:31:58

Да не надо их ничем растягивать!!! А все варианты монтажа на "отдельных плитах" и т.п. описаны в документации производителя

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

28.06.2007 в 18:42:05

Я жил в пятиэтажке у которой отопление было в стенах. Как я понимаю трубы были стальные и шли прямо в бетонной стене. Сколько жил никогда не слышал, чтобы эти трубы прорвало (хотя думаю случаи такие должны быть). Как эти трубы были вмонтированы с зазором или нет? Почему то мне кажется что без зазора иначе стены бы не грели. А грели они очень неплохо.

0
Аватар пользователя
serg7

Местный

Регистрация: 26.08.2006

Киев

Сообщений: 166

29.06.2007 в 01:38:49

taiga написал : Не уверен насчет МП, а сшитый полиэтилен заливается безо всяких гофр и зазоров.

А где Вы такое видели? Если действительно производитель рекомендует такое, дайте, пжлст, ссылочку. Может, я уже отстал от жизни?

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

29.06.2007 в 07:36:31

wall_design написал : Как я понимаю трубы были стальные

вот именно, и каждый переход на этаж представлял собой компенсирующую петлю. Да и трубы там не залиты.

0
Аватар пользователя
coctic

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

29.06.2007 в 09:12:28

wall_design написал : Я жил в пятиэтажке у которой отопление было в стенах. Как я понимаю трубы были стальные и шли прямо в бетонной стене. Сколько жил никогда не слышал, чтобы эти трубы прорвало (хотя думаю случаи такие должны быть).

Пару лет назад у родственников при какой-то летней профилактике потекли трубы отопления в стенах. Те самые стальные.

0
Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

29.06.2007 в 18:38:03

serg7 написал : А где Вы такое видели? Если действительно производитель рекомендует такое, дайте, пжлст, ссылочку. Может, я уже отстал от жизни?

http://www.tece.ru/index.php?id=96 - скачиваете техническую информацию. Там помимо всего прочего описаны и правила обустройства систем поверхностного отопления.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

29.06.2007 в 23:14:36

=vadim= написал : Да и трубы там не залиты.

А как они там вмонтированы тогда?

0
Аватар пользователя
serg7

Местный

Регистрация: 26.08.2006

Киев

Сообщений: 166

29.06.2007 в 23:53:49

taiga написал : скачиваете техническую информацию. Там помимо всего прочего описаны и правила обустройства систем поверхностного отопления.

Спасибо. Но вот что там написано в документации: "Трубы в полах и стенах следует укладывать в гофротрубах или теплоизоляционных оболочках, лучше всего в изоляционном слое пола". Трубы для поверхностного отопления укладываются без гофры, но они не годятся для питьевой воды (из-за наличия антидиффузного слоя). А в нашем случае идет разводка не отопления, а ХВС и ГВС.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

02.07.2007 в 09:05:45

wall_design написал : А как они там вмонтированы тогда?

на слое мин плиты.

0
Аватар пользователя
CrazyCrocs

Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

02.07.2007 в 12:01:22

=vadim=

на слое мин плиты

Неоднократно видел такие стеновые блоки в разрезе и + знакомый работал на ДСК (домостроительный комбинат), нет там никаких мин плит. Змеевик трубы залит бетоном, из панели сверху и снизу выходят концы труб (петли), которые и служат, видимо, компенсаторами

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

03.07.2007 в 09:16:25

CrazyCrocs написал : нет там никаких мин плит

минплита в "теле" обязательно присутствует, без утепления никак.

0
Аватар пользователя
CrazyCrocs

Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

03.07.2007 в 15:26:48

=vadim=

минплита в "теле" обязательно присутствует, без утепления никак

Так должно быть в идеале, а в условиях суровой советской действительности, похоже делали из чего было (а если не было, то все равно делали:) )

0