SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

26.06.2007 в 13:46:51

Попросили собрать щиток для дачи - собрал, но задумался: а будет ли там заземление или защитное зануление или вообще ничего не будет - кто знает как мособлэнерго подключит счетчик (в плане зануления). Провода там со столба - ноль и фаза.

Вот думаю - рано или поздно заземление будет сделано силами хозяина - а зануление, если оно тоже будет - оставлять или отключать ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

26.06.2007 в 13:52:00

SergeyE написал : кто знает как мособлэнерго подключит счетчик (в плане зануления)

TN-C-S с повторным заземлением ввода - других вариантов они не признают.

Формально, если нет повторного заземления, то подключать не должны.

0

Следование моим советам вредит кошельку

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

26.06.2007 в 19:29:18

я там сосед - у меня подключали - до сих пор никакого заземления у меня нет; никто не спрашивал; вроде и у соседей заземления нет

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

26.06.2007 в 21:47:22

Правила подмосковного Мосэнерго меняются ежегодно, если не чаще. В этом году разрешают только TN-C-S с повторным заземлением и больше никак. Причем все должно быть по проекту, разработанному фирмой с лицензией. Все сопротивления должны быть промерены фирмой с лицензией, и т.д. и т.п.

А у соседей, оформивших подключение ранее, - как Бог на душу положит. :confused: