Всем большое спаибо остановился на прокладке трасс заранее
garte написал :
Что-то лупанули не подумавши
У кого-то треть, у нас так.
vinsit написал :
Стоимость закладки трас 8000 рублей.
Что-то лупанули не подумавши, если кто-то делает то это треть от стоимости монтажа, если сам то это еще дешевле.
=Макс= написал :
только интересно если сейчас проложить трубы...подойдут ли другие?
Ничего страшного нет, трубы подойдут, если конечно мощнее ставить не решите
Да за трассу на две головы.
2vinsit у вас личка переполнена интересует 8000 это за мульти Баллу?
спасибо
Подойдут.
задумался о прокладке труб заранее... только интересно если сейчас проложить трубы... а потом небудет этого кондея.... подойдут ли другие?
2vinsit Я правильно понял, что пост 34 хорошая шутка?
Да ладно, в мою бытность монтажником, запихивал гайки пару раз в штробу и даже в отверстие в стене. Так что вперед, но это не правильно.
блин ( мнения сильно разделились...
я уже месяц голову ломаю как быть... ремонт сейчас а кондей потом ... не оставлять же пол стены недоделанной ( ужос
2vinsit Вы отсоединяете от системы, когда моете?
BV написал :
Про обслуживание хоть что-то скажете ..
Да помыть, например, хорошенько через пять лет...
2vinsit Ну это уже не обслуживание.... в таком случае можно и куском обоев пожертвовать....
Про обслуживание хоть что-то скажете ..... или вопрос повис в воздухе?
BV написал :
Да, и зачем трогать гайки при обслуживании?
Как блок снять, например для замены по браку.
Прямо чат получается
Стоимость закладки трас 8000 рублей. На концах трубок будут закглушки.
vinsit написал :
Лучше не эксперементировать.
Это про обрезку?
По моему любой грамотный монтажник способен это сделать без проблем....
Хотя лишний метр штробы тоже не большая проблема....
Да, и зачем трогать гайки при обслуживании?
=Макс= написал :
не хочу штробу дугой
Штроба всегда будет дугой, иначе вешайте на другую стену или читайте мой предыдущий пост.
2vinsit а сильно по кошельку ударит если сейчас только трассу проложить? и еще не будет ли для трассы плохи что ее концы будут торчать из стены на улице?
с гайками чтото непонятно не хочу штробу дугой (((
Лучше не эксперементировать. Выход простой, чтобы штроба не мешала до зимы, нужно трассы заложить сейчас. Вот и все!
2BV собственно мультисплит и интересует канальник оказался слишком накладным
спасибо за наглядную схему Баллу
2vinsit А часто-ли при обслуживании нужен доступ к гайкам?
Из ситуации можно наверное выйти если обрезать трубки и завальцевать вновь...?
2=Макс= Выбирайте модель и ищите на сайтах инструкцию по установке. Там и размеры кстати есть....
Гайки нельзя в штробу прятать, блок станет необслуживаемым.
Для MHI тоже налево и направо - см инстр по установке
там правда мультисплит
см стр 13 п6
2BV у Баллу это видели на блоке вживую? если в интернете то можно и мне посмотреть? т.к. склоняюсь именно к Баллу
garte написал :
Вход в внутр. блок с одной стороны
Какой Бренд так осложняет жизнь установщикам?
Если можно - картинку из монтажной схемы....
То что знаю точно LG и Баллу - магистрали могут выводится на обе стороны внутреннего блока, другие .... посмотрю...
2garte спасибо, а в начале штробы не нужно уже будет делать никакие закругления?
и еще.. вывод электропроводов надо делать на каждый внутренний блок?