Serrega написал : Не понял. Каких трех?

Максимальный длительный ток четырёхполюсного УЗО рассчитывается (и испытывается) для симметричной трёхфазной нагрузки. При двух однофазных нагрузках неизбежно повышение температуры; само собой в самом неудачном месте - в точке сближения проводников.

Впрочем, именно селективного УЗО это, скорее всего, не касается: оно рассчитано по току КЗ, перегрузка для него - "семечки".