Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста куда и какие поставить автоматы и УЗО. Ситуация такая: на кухню идут четыре кабеля (кабель ВВГп медный) 1-ый 3х6 - для варочной поверхности 2-ой 3х4 - для духового шкафа и одной двойной розетки 3-ий 3х2.5 - для посудомоечной машины, микроволновки и кулера 4-ый 3х2.5 - для морозильной камеры, холодильника, тостера и вытяжки

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2007 в 21:44:34

nov_ab написал : 1-ый 3х6 - для варочной поверхности

40А

nov_ab написал : 2-ой 3х4 - для духового шкафа и одной двойной розетки

Тут вы с кабелем переборщили - 4 квадрата зарядить в бытовую розетку будет проблематично тем более, если учесть, что будет шлейф на другие розетки и на каждую клемму нужно будет заряжать по 2 провода сечением 4 квадрата. Практически это невозможно. Надо было тянуть 2,5 квадрата и ставить автомат 16А, как и на 2 следующие линии.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2007 в 06:53:06

Понятно. Хотел поставить на 1-ый - 40А, на 2-ой - 25А и объединить общим УЗО на 63А/30мА. На 3-ий - 20А, на 4-ый - 16А и объдинить общим УЗО на 40А/30мА. Какие лучше ставит автоматы однополюсные или 1P+N?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

30.06.2007 в 10:47:08

Обслуживать удобней 1Р+N, для жильца же значения не имеет, можно и простые ставить, они дешевле. Достаточно один вводной такой 1Р+N, ставить. Всё от ваших денег зависит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2007 в 12:11:38

2nov_ab Так вы так и не открыли свой маленький секрет - как вы будете шесть концов по 4 квадрата заряжать в один механизм розетки и потом размещать их в монтажной коробке? Очень мне это интересно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2007 в 12:21:36

Комментатор написал : Обслуживать удобней 1Р+N, для жильца же значения не имеет, можно и простые ставить, они дешевле. Достаточно один вводной такой 1Р+N, ставить. Всё от ваших денег зависит.

Тут я бы не согласился. На ввод, как-раз, надо ставить 2Р, а автоматы 1Р+N логично ставить после УЗО, если их там более одного. И удобно это, как-раз, именно для жильца, чтобы не ковыряться в монтаже щитка, пытаясь отключить ноль, по которому утечка пошла. А так щелкнул автоматом поврежденной линии, отрубил сразу и фазу, и ноль, а остальные под этим УЗО линии могут спокойно работать до прихода электрика.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2007 в 18:33:19

Спасибо за высказывания. Но я хотел бы узнать какого наминала автоматы и УЗО Вы посоветуете поставить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2007 в 18:39:59

nov_ab написал : Спасибо за высказывания. Но я хотел бы узнать какого наминала автоматы и УЗО Вы посоветуете поставить.

Вы хоть читаете что вам отвечают?

avmal написал : 40А

avmal написал : ставить автомат 16А, как и на 2 следующие линии.

0