имеется подвальное помещение с высотой потолка 2 метра,где расположено полиграфическое предприятие. предьявляются какие либо требования к установке светильников на предприяитиях с данным уклоном (взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?
01.07.2007 в 10:06:00
имеется подвальное помещение с высотой потолка 2 метра,где расположено полиграфическое предприятие. предьявляются какие либо требования к установке светильников на предприяитиях с данным уклоном (взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?
01.07.2007 в 15:28:59
Посмотрите в СП-31-110. Там должно это быть.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.07.2007 в 16:52:31
sano6 написал : предьявляются какие либо требования к установке светильников на предприяитиях с данным уклоном (взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?
Ваше помещение можно отнести к пожароопасному класса П-IIа. Светильники следует устанавливать со степенью защиты не хуже IP23. Поскольку потолки у вас низкие, то рекомендую использовать люминисцентные светильники без рассеивателей со степенью защиты IP65 и металлическими корпусами - ПВЛМ, ЛСП-22, ЛСП-24. Должен обратить ваше внимание на то, что эти же серии выпускаются и с пластиковыми корпусами - не советую из-за вопросов при приемке.
01.07.2007 в 18:15:43
огромное спасибо за Ваши консультации,нюансов много,поэтому квалифицированные советы очень важны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу