имеется подвальное помещение с высотой потолка 2 метра,где расположено полиграфическое предприятие. предьявляются какие либо требования к установке светильников на предприяитиях с данным уклоном (взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.07.2007 в 15:28:59

Посмотрите в СП-31-110. Там должно это быть.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2007 в 16:52:31

sano6 написал : предьявляются какие либо требования к установке светильников на предприяитиях с данным уклоном (взрывобезопасные) и тд.и какие бы вы порекомендуете?

Ваше помещение можно отнести к пожароопасному класса П-IIа. Светильники следует устанавливать со степенью защиты не хуже IP23. Поскольку потолки у вас низкие, то рекомендую использовать люминисцентные светильники без рассеивателей со степенью защиты IP65 и металлическими корпусами - ПВЛМ, ЛСП-22, ЛСП-24. Должен обратить ваше внимание на то, что эти же серии выпускаются и с пластиковыми корпусами - не советую из-за вопросов при приемке.