хочется /а скорее в всего надо/ поменять проводку в частном жилом доме.
ввод воздушка, фаза ноль, заземления на столбах нет. подстанция в 1 км от
дома.Местные электрики сказали что положено на дом 25 А.
Вообщем хватает т.к. газ есть, мощных потребителей (единичных) пока нет.
1.Хочется получить совет из того что я наваял, что добавить или убрать и
номиналы автоматов , УЗО и т.д.
Схема очень предварительная, т.к. пока переделать можно практически все.
Еще интересует что можно поставить для защиты от скачков напряжения.
бывают не часто, но метко - кое что из техники сгорает :(
Кажется нашел http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31331
ЗАС-12.0 поставить и успокоиться. После счетчика или в подвале рядом с МАП ?
4.Есть ли смысл весь свет вывести на 1 автомат на 1 этажне ?
Есть ли смысл делать заземление по ТТ схеме. К дому потходит только
рабочий ноль. У соседей на линии 99 % нет. Дом последний на ВЛ
Электрики предложили СИП кинуть сразу на счетчик.Он стоит в 30-50 см от
ввода. Правильно?
Аналогичные темы просмотрел, на сами поинимаете -двух одинаковых схем
быть не может :(
очень хочется минимизировать количество проводов, т.к. дом деревянный и вертикальные отводы не добавят красоты. Горизонтали скорее всего придется в коробах. Или есть более красивые решения ?
2Glife В первую очередь поставьте перед счетчиком двухполюсный автомат 25А.
Все УЗО поставьте, чтобы голову не ломать, 63А 30мА. На все линии 3х1,5 поставьте автоматы 10А.
Забыл добавить - проводку намного лучше вести без коробов ВВГнг или лучше NYM на скобочках, если обладаете определенной аккуратностью и эстетическим вкусом. Как вертикали, так и горизонтали.
avmal написал :
В первую очередь поставьте перед счетчиком двухполюсный автомат 25А.
и самому хочется, боюсь у электриков не найду понимания :( А если в опломбированной прозрачной коробке, то каждый раз отчитываться за сорванную пломбу ?
avmal написал :
Все УЗО поставьте, чтобы голову не ломать, 63А 30мА. На все линии 3х1,5 поставьте автоматы 10А.
УЗО 63А если автоматы на 25 ? или я чего то не понимаю.
3х1,5 10А принято. Издержки копипайста :)
УЗО на группу автоматов можете ставить на 30 мА
Автоматы на освещение (кабель 3*1,5) на 10 А, а то и на 6 А
Водогрей, насос как и стиралку - лучше на свои автоматы и УЗО
Освещение, наверное, лучше снять с УЗО
Glife написал :
УЗО 63А если автоматы на 25 ? или я чего то не понимаю.
Это к тому, что УЗО не имеет защиты по перегрузке и берется по току выше, чем автомат.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Glife написал :
А если в опломбированной прозрачной коробке, то каждый раз отчитываться за сорванную пломбу ?
Поставьте автомат рядом с вводом в специальном маленьком боксике на 1-2 модуля, который электрики тоже пускай опечатают - он для этого приспособлен. Цена такого бокса 20-30 рублей.
Glife написал :
УЗО 63А если автоматы на 25 ? или я чего то не понимаю.
Понимаете правильно, но не совсем. Вы номинал УЗО не правильно написали. Не 63А, а 63А 30мА будет правильно. И уставкой тока утечки является 30мА. 63А - это ток контактов, который они будут проводить через себя без последствий. Чем этот номинал выше, тем контакты надежнее. Вы же хотите надежность повысить? К защитным параметрам этот ток никакого отношения не имеет - у УЗО другие функции.
По поводу защиты от перенапряжения.
Если у Вас действительно часты эти явления, то не лишне будет установить однофазное реле напряжения и РН-111 и запитать через пускатель наиболее дорогих потребителей, или всех. Или же через РН-101 запитать выборочную аппаратуру. Решать Вам.
Удачи.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
avmal написал :
Забыл добавить - проводку намного лучше вести без коробов ВВГнг или лучше NYM на скобочках, если обладаете определенной аккуратностью и эстетическим вкусом. Как вертикали, так и горизонтали.
Извиняюсь, бегу впереди паровоза, Голые стены уже не будут, была штукатурка, гипсокартон и если все содрать то стены будут еще те :) Думаю чем теперь облицевать, но это уже другая тема.
Еще позабыл счетчик с пробками, так в чем будет смысл авоматов перед счетчиком?
Да и СИП хотел довести без разрыва до счетчика.
sergey_sav написал :
Автоматы на освещение (кабель 3*1,5) на 10 А, а то и на 6 А
Водогрей, насос как и стиралку - лучше на свои автоматы и УЗО
Освещение, наверное, лучше снять с УЗО
Принято :) Схему подправил. Водогрей под вопросом, т.к. пока ломаю голову протянуть трубу от ГВС ~5-6 м или оставить этот /посуду помыть хватает/.
Насос циркуляц. для отопления -ему зачем отдельное УЗО?
sergey_sav написал :
По поводу защиты от перенапряжения.
Если у Вас действительно часты эти явления, то не лишне будет установить однофазное реле напряжения и РН-111 и запитать через пускатель наиболее дорогих потребителей, или всех. Или же через РН-101 запитать выборочную аппаратуру. Решать Вам.
Glife написал :
Тогда вопрос что делает такое же УЗО после счетчика?
Такому же там делать нечего. Вы посмотрите что в схеме понарисовали - я говорил про 63А 30мА, а вы понавтыкали 63А 300мА.
Glife написал :
Еще позабыл счетчик с пробками, так в чем будет смысл авоматов перед счетчиком?
Да и СИП хотел довести без разрыва до счетчика.
Так вы и заведите без разрыва, только не на счетчик, а на вводной автомат. А смысл в чем? Так требования нормативов такие - ваших электриков убивать не будет, если вы надумаете счетчик заменить.
И при чем здесь 3х6 между УЗО и автоматами?