Вот такой щиток у меня в подъезде Щиток
Правильно ли я понял, что это три фазы, которые делятся на 4 квартиры как 2-1-1-1 и нейтраль. Плюс ещё провайдер запитал себе оборудование заведя N и PE на нейтраль.

В квартире развести всё трёхжильным кабелем. PE в розетках не подключать. Поставить в картире УЗО. В санузле ванна должна быть соединена со стояком и сливом медью не менее 4 кв. К PE не подключать.

В подъездном щитке вместо пробки на 10А с жучком поставить пробку-автомат на 32А (такие бывают?)

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

10.07.2007 в 04:49:54

Типа того.
Только я не понял зачем Вам ванну соединять со стояком. Уравнивание потенциалов вещь полезная, но оно должно быть в проекте и по всем этажам должна проходить заземленная шина. Иначе соединением можно сделать только хуже. Для Вас могут быть нехорошие последствия если сосед снизу кусок стояка поменял на полипропилен, а сосед сверху решил, что стояк это хорошая земля.

Если там влезает то вместо плавкой или автоматической пробки лучше поставить нормальный современный автомат.
Только 32А наобум ставить не стоит. 32А это 7кВт, которые Вашей квартире при таком состоянии общедомовой проводки ни кто не разрешит и превая же проверка потребует поставить то что по проекту, а это скорее всего 16А. Тем более если "повезет" и в доме отгорит ноль, то коммунальщики из Вас легко сделают "стрелочника" и соседи будут знать к кому обращаться за компенсацией сгоревшей техники.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

10.07.2007 в 10:59:37

Radj написал : но оно должно быть в проекте и по всем этажам должна проходить заземленная шина.

В доме ПРОБКИ стоят!!! Какая нафиг шина??? Не делали тогда шин... :)

tema написал : В подъездном щитке вместо пробки на 10А с жучком поставить пробку-автомат на 32А (такие бывают?)

Проконсультируйтесь с электриком. Без официального письменного разрешения 32 не ставьте! Поставьте пока 10А. (А потом вам наверное и 25 хватит...)

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

10.07.2007 в 22:57:09

BV написал : Не делали тогда шин...

Ну это понятно. Они и в новостройках не часто бывают.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2007 в 23:10:19

tema написал : В санузле ванна должна быть соединена со стояком и сливом медью не менее 4 кв. К PE не подключать.

В любом случае ванна должна быть соединена не со стояком, а с шиной в Коробке Уравнивания Потенциалов, расположенной в ванной комнате. Туда же должны быть заведены провода от всех труб стояка и вот оттуда уже должен идти провод в этажный щит, где должен подключаться к шине РЕ. Но вы все это прочитайте и забудьте - при двухпроводной сети СУП запрещена.

0
Аватар пользователя
tema

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Москва

Сообщений: 15

11.07.2007 в 10:30:59

То, что на щиток заводить нельзя я понял. Существует вероятность, что подъездный щиток и проводку подвергнут ремонту. На каком этапе остановится? 1) От всех труб, ванны провести провода и оставить заизолированными в Коробке Уравнивания Потенциалов. 2) Не делать ничего, потому что это получится локальная СУП, которая запрещена. Я могу делать только ДСУП, при условии что в доме кроме PE сделают еще и СУП, т.е. проведут в районе сантехнического стояка общую шину СУП. Чего при ремонтах, обычно, не делают.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.07.2007 в 11:45:30

2tema Остановитесь на первом варианте. Вам же потом не захочется плитку отбивать?