Да закопайте Вы весь этот кабель ВВГ5*4,0 в трубе ПВХ, на глубине 0,7м. О чем спорить то. И никто не будет Вас
saxt написал : сильно пинать
11.07.2007 в 22:50:17
saxt написал : Подскажите пожалуйста...
Да закопайте Вы весь этот кабель ВВГ5*4,0 в трубе ПВХ, на глубине 0,7м. О чем спорить то. И никто не будет Вас
saxt написал : сильно пинать
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.07.2007 в 23:02:15
Закопаю в выходные, ВВГ 5х4,0 в гофре ПНД ... ;) (спасибо уважаемому avmal)
Просто интересно узнать как надо и почему именно так, а не иначе...
11.07.2007 в 23:35:43
ВТБ!: "Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно." - это что значит? Поясните пожалуйста? Почему так?
11.07.2007 в 23:51:15
Для того ПНД (ПЭ) гофру и делают, что бы на мороз и солнце класть...
12.07.2007 в 00:50:48
saxt написал : Закопаю в выходные, ВВГ 5х4,0 в гофре ПНД ...
Я бы закопал без гофры - зачем там воду собирать? Ваша гофра что-то типа дренажа функции будет выполнять.
12.07.2007 в 09:17:08
saxt написал : чем физически отличается на вводе в строение PEN от N
Различия могут проявляться при авариях.
Почему так?
TN-C-S, сопротивление заземлителя изрядное, а скважины единицы Ом. При отгорании ноля на магистрали возможен ток в десятки ампер. Для самой жилы 4кв.мм меди это не нагрузка, а с соединениями возможны проблемы.