Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 23:51:13

Подскажите пожалуйста...

На загородном участке отдельно расположены дом и баня. В бане планируется трехфазные каменка и водогрей. В дом воздушкой входит три фазы + N. Выполнен контур повторного заземления. В вводном щитке образовавшийся PEN делится на PE и N. Кабель от дома к бане 30 метров. Частично под землей, частично по забору. По всей длине в ПНД гофре.

Как правильно выполнить подводку к бане?

  1. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? В вводном щите бани PEN делим на PE и N.

  2. Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?

  3. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? У бани копаем еще одно повторное заземление ( :eek: ) Повторно заземляем PEN. В вводном щите бани делим PEN на PE и N.

А может...

  1. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + N. И параллельно провод ПВ3 6,0 - PE ?

...или еще как?

P.S. Прошу сильно не пинать меня за возможно нелепые варианты :o

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2007 в 23:58:36

saxt написал : Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?

Именно так.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 00:13:46

А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.07.2007 в 00:22:20

saxt написал : А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?

После разделени PEN на РЕ и N соединять их уже просто-напросто запрещено.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 10:48:32

Так я и не говорил что нужно объединять уже разделенные PE и N. В одном из вариантов наоборот предложено PE к бане не подводить. А подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?

А если расстояние до вторичного строения (в данном случае до бани) велико, ну допустим 500 м. Тогда как? Тоже пятипроводную линию? Или 4-х проводную, а на месте еще одно повторное заземление?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

11.07.2007 в 11:25:35

saxt написал : частично по забору

Не нравится мне такой способ прокладки. Безопасно на тросе подвесить нельзя? А лучше всю трассу выполнить под землёй бронированным кабелем или воздушкой самонесущими проводами.

По всей длине в ПНД гофре

Зачем?

Можно сделать повторное заземление PE. Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно.

подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?

Подумайте сами, как поделить N? :D Делят только PEN.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 15:29:08

Цитата: По всей длине в ПНД гофре

Зачем?

Наверное потому что почти все современные кабели с белой оболочкой и ультрафиолет не держат :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 22:38:13

Вопрос к ВТБ!, чем физически отличается на вводе в строение PEN от N. Физически... :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 22:41:19

... при четырехпроводном вводе :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 22:41:46

(три фазы) :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2007 в 22:45:29

а еще лучше наверное проложить тоннель :) в нем устроить кабелепровод с системой кондиционирования (контроль влажности, температуры... доступа :) )

а по стойкам забора разве не допустимо?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу