BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

13.07.2007 в 15:54:48

2ip
увидел на вашей схеме надпись что cos фи = 0,98. Откуда такая уверенность? У вас стиралка и прочая электроника оборудованы PFC ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 16:12:27

BECHA написал : увидел на вашей схеме надпись что cos фи = 0,98. Откуда такая уверенность? У вас стиралка и прочая электроника оборудованы PFC ?

Подобное оборудование практически всегда идет с компенсацией реактивной мощности.

0
ip
ip
Новичок

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 21

13.07.2007 в 21:20:26

Насчет cos фи - действительно, ошибка (заметил уже когда отправил схему). Оно взято из СП31-110-2003, но не из той колонки. Должно быть 0,93, т.к. есть кондей. Исправить уже исправил, спасибо. ;)

Стиралка (кондей, впрочем, тоже), на самом деле, не такой уж и большой потребитель - плита, чайник и водогрей - гораздо интереснее, а у них реактивной составляющей нет (если только моторчик гриля в плите ;) ). Реально cos фи влияет только на расчет токов, у стиралки запас и так колоссальный и cos фи можно хоть 0,8 для нее брать - ничего не изменится. Да и движок у нее, подозреваю, не самая энергоемкая часть.

0
ip
ip
Новичок

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 21

13.07.2007 в 21:25:51

ВТБ! написал : Пока, вроде бы, из неэлектронных только вот такое http://www.uzo.ru/modules.php?op=mod...ame=uzo&file=9 - в самом низу прайса.

Спасибо огромное! Смотрел, главное, в тот же самый прайс и не увидел. ;)

Кстати, а есть у кого статистика по УЗО и автоматам Астро/Iskra?

0