Тема интересна!! Сам стал недавно обладателем АБ-4-Е\400-м1 с двигателем уд25 одно пришлось ремонтировать мыши погрызли резистор возбуждения генератора и всё завёлся быстро хотя много лет стоял на улице у бывшего военного ! А вот перевод на-Газ природный это дело интересное и сэкономит средства! Будет интересно эту тему развить!!

0
shursan
shursan
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 8

19.10.2009 в 01:02:42

Привет всем. Генератор действительно оказался на 400 герц и судя по всему пригоден он только для освещения или электро-нагревательных приборов. Как мне сказали, переделать его на 50 герц практически нереально, проще и дешевле купить новый. Решил по этому поводу реанимировать тот генератор, который на 50 герц, потому как двигатель на нем в плачевном состоянии, переставил сам генератор на почти новый двигатель от 400 герцового агрегета. Собрал, завел, тока нет. Читал где то что после долгой стоянки эти генераторы размагничиваются и что бы его реанимировать нужно подать небольшое напряжение (около 12 в.) между мостом и одной из щеток, отсоединив ее от моста, дать так немного поработать, генератор намангитится и все будет в порядке, попробовал так сделать, ток на выходе появился, но после отключения 12 вольт от щетки ток сразу же пропал, и сколько бы и как долго я эти манипуляции не проводил, нормального конечного результата так и не добился, в общем результат на сегодня такой, генератор ток не выдает, приборы ни чего не показывают, при подключении 12 вольт между щеткой и мостом ток на выходе появляется но при отключении тут же пропадает и при подключении щетки к мосту тока нет. Подскажите кто знает, в чем может быть проблемма, как и что проверить и что поковырять. ???

0
Mkar
Mkar
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Николаев

Сообщений: 12

19.10.2009 в 12:21:27

shursan Нужно проверить схему возбуждения генератора там с самого генератора выходят дополнительные обмотки которые попадают на проволочные резисторы после на якорь генератора! проверь все провода! Если нужна будет схему скину!!!

0
shursan
shursan
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 8

20.10.2009 в 08:47:55

Кстати, забыл сказать, что генератор 3-х фазный. Вчера вечером мучал его снова, зачистил все попавшиеся под руку контакты, щетки, кольца, проверил все диоды, все провода и соединения, вроде все целое, мучал, мучал, не хочет, потом сверху под крышкой на генераторе, где находится диодный мост из шести диодов, узрел на двух контактах значки + и - , на которые судя по всему выходит ток после диодов, в общем от того, что вариантов возбудить уже не было, взял два провода от аккумулятора и на работающем двигателе ткнул туда этими проводами, соответствующей полярностью и... киловатная лампа, подключенная к генератору, неожиданно загорелась. Дал поработать генератору так минут пять и заглушил его... заработает после запуска по нормальному или нет... Завел, прибавил обороты и через секунду лампа опять загорелась, уже обрадовался, попутно выяснил что не работает вольтметр, заменил его от другого генератора, тот оказался рабочий. Но тут смутило другое, лампа горела как-то не в полную силу, на вольтметре показывает напряжение 220 - 250, проверил тестером, столько же, а между любой из фаз и 0 тестер показывает 140 - 150 вольт, между двумя любыми фазами 220 - 250... попробовал порегулировать реостат, толку мало, прибавляет немного, но не на столько... я что-то совсем ни чего не понял.. или я дурак или лыжи не едут... объясните, кто разбирается в этом хорошо, как должно быть и если я правильно думаю, что между 0 и фазой должно быть 220, а между двумя фазами 380, то в чем может быть причина такого поведения генератора в моем случае...???

0
Djuse
Djuse
Старожил

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:10:21

shursan написал : между двумя любыми фазами 220 - 250...

У меня такая станция, все правильно, если станция на 220V то между фазами 220V? ток сьема между фазами при активной нагрузке 12А при индуктивной 15А. Коэфициет перегруза 50% в течении часа( лучше неприбегать)

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Djuse
Djuse
Старожил

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:12:35

shursan написал : думаю, что между 0 и фазой должно быть 220, а между двумя фазами 380,

Есть генераторы 3Ф-220V а есть 3Ф-380V/

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

AlNik54
AlNik54
Старожил

Регистрация: 06.05.2008

Харьков

Сообщений: 1978

20.10.2009 в 09:17:50

shursan написал : что между 0 и фазой должно быть 220, а между двумя фазами 380, то в чем может быть причина такого поведения генератора в моем случае...???

Если обмотки соеденены в треугольник - линейное напряжение будет 220 В, фазное 127 в. Если в звезду - линейное 380, фазное 220. Но раньше были и генераторы и двигатели трехфазные на 220 в, соедененные звездой. У меня такой на циркулярке стоит, питаю от 3фаз 380 в череэ трансформатор 3фаз 380/220

0
Djuse
Djuse
Старожил

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:21:35

AlNik54 написал : Если обмотки соеденены в треугольник - линейное напряжение будет 220 В, фазное 127 в. Если в звезду - линейное 380, фазное 220. Но раньше были и генераторы и двигатели трехфазные на 220 в, соедененные звездой. У меня такой на циркулярке стоит, питаю от 3фаз 380 в череэ трансформатор 3фаз 380/220

Эти генераторы соеденяются только в звезду.( а может и нет) Короче у меня 3Ф-220V а у знакомого 3Ф- 380V

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

AlNik54
AlNik54
Старожил

Регистрация: 06.05.2008

Харьков

Сообщений: 1978

20.10.2009 в 09:25:27

Djuse написал : Эти генераторы соеденяются только в звезду.

Стало быть он на 220

0
Djuse
Djuse
Старожил

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:30:00

AlNik54
Да кстати, у генератора соедененного в треугольник в отличии от питающей сети, 0 нет, есть заземление, но если генератор непробит, с любой фазы на землю= нет ничего.

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

shursan
shursan
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 8

20.10.2009 в 09:33:24

Спасибо всем за помощь, значит мой генератор трех-фазный на 220...?? Подскажите еще, к каким выводам мне подключать электро-приборы, я так понял, что к двум фазам, имеет значение к каким именно двум фазам из всех имеющихся и что делать с 0 ???

0