ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

12.07.2007 в 18:04:54

"Квартирные щитки типов ЩК-9, ЩК-10, ЩК-11, ЩК-12 установлены на стене. Они снабжены резьбовыми предохранителями типа Ц-27 или автоматическими выключателями типа АБ-25, устанавливаемыми в фазном и нулевом проводах. Плавкие вставки рассчитаны на ток 10 А, расщепители автоматических включателей — АБ-25 — на ток 15, 20, 25 А."

Вопрос такой: Можно снять квадратные "подстаканники" вместе с предохранителями (на рис. а поз.2) и установить небольшой щиток под два дифавтомата? Сейчас стоят автоматы ПАР-10 (10А).

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2007 в 18:34:44

ОМОН РА написал : Можно снять квадратные "подстаканники" вместе с предохранителями (на рис. а поз.2) и установить небольшой щиток под два дифавтомата? Сейчас стоят автоматы ПАР-10 (10А).

Только не щиток, а бокс на 3-4 модуля, если будете использовать дифы 1Р+N, например Legrand, а уместятся или не уместятся, то надо смотреть по месту - если расположить бокс, как расположены автоматы и есть 80мм свободного пространства по высоте над счетчиком, то уместятся. И не Ц-27, а Е27.

0
ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

13.07.2007 в 10:29:49

Есть у кого фото, как соединяются провода под пробками или схема монтажа? Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 12:18:19

ОМОН РА написал : Есть у кого фото, как соединяются провода под пробками или схема монтажа?

Вы это серьезно? Или шутка юмора такая?

0
ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

13.07.2007 в 12:38:06

Это была бы шутка, если бы не было так серьезно, отключить енти пробки нечем, говорят автоматы в подвале, подвал на замке, ключ у председателя, председатель отдыхает. Хотел взглянуть что енто такое перед тем как лезть. (впринципе идею я понимаю конечно) Вам приходилось такое демонтировать (открывать, снимать)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 13:20:17

ОМОН РА написал : Вам приходилось такое демонтировать (открывать, снимать)?

Так вы выкрутите пробки, снимите с патронов кожухи и все увидите сами - ввод идет на счетчик, со счетчика провода L и N идут на пробки, а с пробок на нагрузку.

0
ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

13.07.2007 в 16:34:15

avmal написал : Так вы выкрутите пробки, снимите с патронов кожухи и все увидите сами - ввод идет на счетчик, со счетчика провода L и N идут на пробки, а с пробок на нагрузку

Да я понимаю это, не видно как кожухи снимаются, на защелках что ли (не хочется выламывать), и фазные ведь всеравно останутся под током.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 16:48:34

ОМОН РА написал : фазные ведь всеравно останутся под током.

Если навыков нет под напряжением работать, то придется вам такого человека найти.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 17:05:22

ОМОН РА написал : Да я понимаю это, не видно как кожухи снимаются, на защелках что ли (не хочется выламывать), и фазные ведь всеравно останутся под током.

Выкручиваете пробку, затем откручиваете контрящее кольцо, все можете снимать кожух, он больше ничем не крепится. Получаете доступ к винтовым контактам. Освобождаете их , изолируете и маркируете, что бы не перепутать. Снимаете механизмы и получаете доступ к телу.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

13.07.2007 в 17:13:04

sergey_sav написал : Выкручиваете пробку, затем откручиваете контрящее кольцо, все можете снимать кожух, он больше ничем не крепится. Получаете доступ к винтовым контактам. Освобождаете их , изолируете и маркируете, что бы не перепутать. Снимаете механизмы и получаете доступ к телу.

Вооооттттт! Вот, контрящее кольцо значит там. Спасибо большое.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 17:21:00

ОМОН РА написал : Вооооттттт! Вот, контрящее кольцо значит там. Спасибо большое.

Да не за что . Пользуйтесь на здоровье.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу