Итак:
Сейчас установлен полотенцесушитель таким образом, как на картинке.
Снизу и сверху от перемычки - обычный тройники на резьбе.
Стояк сделан из оцинкованной стали, перемычка из меди, которая прикручена к стояку латунными обжимными фитингами.
Так вот, есть желание заменить её на стальную оцинкованную. Т.е. найду я трубу, отрежу по длине, нарежу нужную резьбу, ... а дальше? Как её приркутить то? Стояки и сама перемычка ведь не гнутся?
В какой последовательности и что крутить?
ps: Понятно, что между полотенцесушителем и тройниками есть еще отсекающие вентили, но в данном случае их наличие, думаю, роли не играет?
Тычоблин написал :
Т.е. найду я трубу, отрежу по длине, нарежу нужную резьбу, ... а дальше?
Можно немного отогнуть концы стояка в стороны при снятой перемычке? Если да, то Вам нужна труба на одном конце которой сгонная резьба + контргайка.
Сначала завинчиваем трубу длинной резьбой глубоко в тройник, потом вывинчиваем и одновременно ввинчиваем короткой резьбой в другой тройник.
Если концы нельзя развести в стороны то: два сгона, две контргайки, одна муфта..
Кстати, забыл сказать, что верхняя часть стояка и нижняя - несоосны, поэтому и перемычка медная слегка изогнута, т.е. стояк в стороны отгибать нет нужды (спасибо строителям).
Почему у меня возник вопрос про перемычку: в целом конструкция меня устраивает. За исключением того, что перемычка - медная. Тут на форуме писалось, что так нельзя, металлы должны быть однородными. Вот только из-за этого.
2Тычоблин Берем деталь "сгон" - с одной стороны резьба короткая - обычная, с другой длинная "сгонная"....
Тычоблин написал :
верхняя часть стояка и нижняя - несоосны, поэтому и перемычка медная слегка изогнута, т.е. стояк в стороны отгибать нет нужды (спасибо строителям).
Да, но при соединении после вворачивания трубы удастся вывести обе части на одну линию?
PS Возбмите свою картинку (на ней точные размеры) и сходите в магазин или на рынок - скажите хочу соединить - вам покажут детали и порядок работы...
Тычоблин написал :
Был бы признателен за ссылку на картинку данной конструкции.
Дорогой Тычоблин, я также буду вам признателен, если вы возьмёте на себя труд набрать слово "сгон" в Яндексе самостоятельно.... пролистать некоторое количество результатов поиска и наконец воскликнуть "Вот ты какой, Северный Олень!"
А всё, дошло. Я его с американкой спутал.
А то как сейчас сделано - это можно оставить как есть? Т.е. сталь -> латунь -> медь -> латунь -> сталь? Не ускорит ли такое сочетание металлов коррозию?
на сгон до конца резьбы накручиваете (без паковки) контргайку (канавкой наружу) и муфту. Длины резьбы должно хватить для того, что-бы муфта навернулась полностью, т.е. конец сгона вылез из противоположного конца муфты.
закручиваете сгон короткой резьбой в тройник ( здесь и далее с паковкой)
в другой тройник закручиваете кусок трубы (длину подобрать так, что-бы между сгоном и трубой при их соосном совмещении оставалась пара миллиметров.
совмещаете оси, фиксируете трубы (например, хомутами)
накручивайте на трубу муфту ( со сгона она соответственно скручивается, но не до конца )
скручивайте контргайку, поку между ней и муфтой будет примерно 5 мм
скручивайте из льна канатик, смазывайте его пастой и плотно наворачивайте в эту щель по ходу резьбы
Если несоосность минимальна ,муфта должна быть стальная и на конце сделан заход ,только тогда она зайдет на резьбу. А так надо гнуть утку.А я бы не парился, заглушил бы оба конца,
а медь в чермет сдал,или впаял кусок ПП .
Неа, не рулит.
Выводы стояка находятся в углу стен, и, имхо, электродом по всему периметру стояка пройтись не удастся.
Да и по большому счету я бОльший сторонник резьб, чем сварок.
Тычоблин написал :
электродом по всему периметру стояка пройтись не удастся.
Для информации : удасться, сварка происходит через так называемую "операцию",вырезаеться окошко снаружи,провариваеться недоступный стык изнутри до доступного стыка снаружи,обвариваеться наружный шов и завариваеться "окошко"доступа
Tehnik-san написал :
Для информации : удасться, сварка происходит через так называемую "операцию",вырезаеться окошко снаружи,провариваеться недоступный стык изнутри до доступного стыка снаружи,обвариваеться наружный шов и завариваеться "окошко"доступа
Весьма интересный способ.
Но... какие-то сомнения терзают.
Я сторонник методов "чем проще, тем лучше". Имхо, резьба предпочтительнее.
Tehnik-san написал :
сварка происходит через так называемую "операцию",вырезаеться окошко снаружи,провариваеться недоступный стык изнутри до доступного стыка снаружи,обвариваеться наружный шов и завариваеться "окошко"доступа
Почти так, только зачем отдельное "окошко"? Дальний шов внутри варится через широкое место для шва снаружи - он и есть окошко....
Аварийка газовой службы - достаточно квалифицирована, чтобы такие швы варить....