17.07.2007 в 23:32:40
Доброго времени суток! Простите за возможно наивный вопрос. Какие методы существуют чтоб узнать какой провод "0", а какой из них "земля"? Беда в том, что электрик при ремонте удлинял провода (в мое отсутствие) и теперь они не соответствуют по цветам, от автомата. Фазу я вижу (отвёрткой-индикатором). А вот остальные два...:cool:Если подключу фаза+земля возможно и будет работать (хотя сомневаюсь, т.к. стоит УЗО), но это-ж не правильно!
17.07.2007 в 23:42:11
А УЗО на входе имеется? Если да, то последовательно, подключаете лампу накаливания между фазой и каждым из исследуемых проводов. Сначала проверяете один вариант, потом другой. При подключении нагрузки между фазой и Pe(землей) - УЗО вышибет. Это и будет "земля". Если УЗО на 100ма или меньше, то лампу возьмите на 25W. Не стоит мучить УЗО большими токами утечки.
17.07.2007 в 23:47:12
А791 написал : Если подключу фаза+земля возможно и будет работать (хотя сомневаюсь, т.к. стоит УЗО), но это-ж не правильно!
Если так подключите, то работать не будет - вот и нашли землю.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.07.2007 в 00:03:26
Возьмите контрольку с лампой 100Вт и одним проводом коснитесь фазы а другим нуля или предположительно земли. Если узо сработает и отключит напряжение, то это земля. Ну тот который не фазный разумеется.
18.07.2007 в 00:19:08
Млин! Как всё елементарно! Спасибо! Поставили мозг на место!:) :) :)
18.07.2007 в 00:20:11
УЗО есть! Млин! Как всё елементарно! Спасибо! Поставили мозг на место!:) :) :)
18.07.2007 в 00:20:21
А791 написал : Спасибо! Поставили мозг на место!
Не там оказался? ;)
18.07.2007 в 00:24:51
Походу да! Был бы там где надо не задавал бы таких вопросов в конце бешенного рабочего дня!:)
18.07.2007 в 00:42:11
Указатель 0,4кв есть? Откидываете N или PE в группе искомой, подаете напряжение, указателем тычете в розетку, между фазным и откинутым 220в нету ;-)
18.07.2007 в 00:44:44
Указатель ещё иметь надо, а контрольку всегда слепить мона :)
18.07.2007 в 00:54:42
Контролька удел века неимения указателей. Указатель у соседей найдется. А вот контрольку точно поискать придется. Не мастерить же
18.07.2007 в 00:56:46
У соседа? А что вы, собственно, под этим указателем имеете ввиду?
18.07.2007 в 01:00:48
Соседей много, знакомых. А под указателем напряжения имею в виду указатель напряжения
18.07.2007 в 01:45:11
Может быть-тестер? А то у меня есть скажем указатель напряжения и фазировки, стоимостью скажем баксов 200, так я не уверен что у каждого соседа он есть :-))) Шучу.
18.07.2007 в 08:24:54
Yurec80 написал : Откидываете N или PE в группе искомой, подаете напряжение, указателем тычете в розетку, между фазным и откинутым 220в нету
Так для этого еще надо откидывать ...