Наконец подключился к газу, настенный Витопенд-100 стал подключать к э\сети, внимательно прочитал мануал по сервису...
Оказалось, питание котла фазозависимое - фазу и нейтраль нельзя перепутывать, заземление - обязательно, есть даже специальный разъем типа автомобильного - лопаточкой, это + к заземлению сетевого шнура.
И еще: мозги котла очень дорогие, обязательна ИМХО защита от скачков и перепадов напряжения, т.к. если зимой вылетит электроника, пока найдешь плату на подмену, ремонт, система отопления может разморозиться...:nо:
Теперь по настройке мощности: сервисмены меня давно знают, доверили регулировку самостоятельно. Взял дифманометр, замерил входное давление газа - 20 мбар. Включил ГВС, котел работает дискретно - вкл\выкл. Позвонил в сервис, порекомендовали уменьшить максимальную мощность до 12-15 кВт, но индекс Воббе никто не знает. Пришлось настраивать по "тактильным" ощущениям, в итоге давление газа перед жиклерами получилось 4.5 мбар.
Что интересно, при минимальной мощности давление газа перед жиклерами отрицательное! - 0.2-03. мбар, т.е. турбовыдув "высасывает" газ за счет эффекта инжекции...:cool: