AlexanderB
AlexanderB
Новичок

Регистрация: 02.04.2007

Тольятти

Сообщений: 25

18.07.2007 в 14:29:23

Ну вот свершилось, организация оплатила установку защитного заземления, появиться свой проводничек PE. Конечно я этому очень рад (кстати все благодаря миниАТС Panasonic, вылетавшей из-за отсутствия заземления), но вот собственно если не трудно просветите меня по некоторым вопросам касающихся проверки данного заземления. Делать будет фирма с лицензией, после работ проведут замеры и нам дадут на руки бумажки. Кстати вот и материалы - 1. Полоса монтажная 40Х0,4; 2. Арматура д.18; 3. Провод ПВ-3 25 (думаю что диаметр). 4. проведение 2-х замеров. Вопрос состоит в следующем - какие обычно замеры делают и их примерные показатели, какие по идее (лучше конечно на основании каких Гостов) должны быть выданы документы. Существует ли гарантия на такие виды работ (наверное я хочу сказать гарантия не на работы, а есть ли приблизительный срок существования или сохранения работоспособности такого заземления - типа до тех пор пока не сгниет). Кроме того есть ли или надо ли проверять (проводить) замеры и как часто, ну скажем 1 раз в год. Короче вся важная информация и подводные камни. Обещаю описать процесс рытия так сказать - завтра приступать должны. По деньгам - всего вышло (типа счет) 16,500 рублей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

18.07.2007 в 15:30:23

AlexanderB написал : 40Х0,4

Толщина полосы вызывает сомнения.

процесс рытия

После сварочных работ двухкилограммовым молоточком пройтись по сварке. Если не отвалится - пускай замазывают и закапывают.

Провод ПВ-3 25

Переход со стали на медь будет в помещении (цоколе)?

появиться свой проводничек PE

Они подрядились на заземлитель, а реконструкцию электроустановки кто делать будет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.07.2007 в 15:30:36

Похожим вопросом интересовался http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35307 Насчёт АТС. Атс должна быть заземлена по ГОСТ 464. Это отдельный контур FE несвязанный с РЕ, с сопротивлением по ГОСТ 464 в зависимости от количества абонентов.

0
AlexanderB
AlexanderB
Новичок

Регистрация: 02.04.2007

Тольятти

Сообщений: 25

18.07.2007 в 15:55:41

полоса должна быть потолще? Интересно. на 3-й этаж заходит полоса, а вот крепить проводок на улице или в помещении пока не знаю. Скорее всего перед заходом в помещение. Насчет реконструкции пока не знаю, начальник думает что когда подведут, подключить его третьим проводом. Я думаю, конечно подключение будет проводиться когда каждая линия будет проверена и все розетки вскрыты и подключены как надо. И скорее всего попытаются все повесить на меня. Вот я и спрашиваю для начало - потом реконструкция будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

18.07.2007 в 16:01:04

AlexanderB написал : потом реконструкция будет

Переформулирую вопрос: кому сидеть в случае чего?

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexanderB
AlexanderB
Новичок

Регистрация: 02.04.2007

Тольятти

Сообщений: 25

18.07.2007 в 16:07:52

Эх, кажется я так понял, что реконструкцию должны проводить ребята с лицензией иначе вслучае чаво, возникнет нехорошая ситуация, правильно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

18.07.2007 в 16:40:19

AlexanderB

Насчёт лицензии не уверен (вроде отменили лицензирование на эту деятельность?), а вот без проекта при форс-мажоре определённо возможны юридические проблемы. Какая точная процедура не знаю, но уверен, что количество бумажек не меньше, чем для частных потребителей...

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexanderB
AlexanderB
Новичок

Регистрация: 02.04.2007

Тольятти

Сообщений: 25

19.07.2007 в 08:33:37

Вопрос меня очень интересующий. Если есть уже готовый щит (рабочий трехфазный - четырехпроводный ВВГ 10, ограничение по мощности точно не скажу, но я так понимаю по кабелю рассматривать максим. нагрузки - ибо я видел щит здания - приходит с РЭУ (или типа того) 4 провода аллюминий на 50, автоматы на 140 ампер. наш кабель там же но с автоматами по 100 А. - у нас потребители однофазные) но заземление проводим отдельно. Могу ли я лично подключать потребителей к РЕ (т.е. заземлять), проводка у нас трехжильная, РЕ к розеткам не подключен. А вот насчет проекта это конечно не есть гуд, согласен, у нас то и Щит без проекта используется, договорились с арендодателем. Это еще до моего прихода было так сказать, вот теперь разбираюсь что к чему. И еще - мне бы знать последствия использования данного дела без проекта и ссылки на то что щит должен быть в проекте иначе бла...бла..бла.. Это не для меня, просто хочу начальству подсунуть, а то масштабы то больно размашистые, да и себя оградить от всяких бредовых идей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27850

19.07.2007 в 11:01:09

Smily написал : Это отдельный контур FE

Видимо по этому пути и придётся идти автору, сохраняя двухпроводку в электросети. Разумеется, с обязательными УЗО на все группы помещения АТС и недопущением выноса этого потенциала за пределы помещения.

P.S. Легальность подобных действий мне неясна.

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.07.2007 в 11:06:17

Полоса монтажная у вас будет 40х4 мм2 - хорошо (минимум 75 кв.мм.). Провод к заземлению у вас ПВ на 25 кв.мм. (не диаметр!) - хорошо (минимум 10 кв. мм). Почитайте разделы 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.07.2007 в 12:28:04

ВТБ! написал : P.S. Легальность подобных действий мне неясна.

http://www.lynx.ru/services/service/ott/ott_7 Пункт 21. Ссылка на ГОСТЫ. Я их читал (по диагонали) там вроде ест данные как делать FE, чтоб оно выполняло функции и РЕ включительно.

0