19.07.2007 в 15:04:35

Добрый день, уважаемые мастера! Много раз видел на форуме вопросы по схемам типовых щитков в новостройках. Люди ищут. Вот прилагаю фото щитка в новостройке П3М 2005г. 3комн. квартира. может кому пригодится. Дом под переселенцев, с отделкой, все работы делали строители. Оцените пожалуйста на сколько все нормально сделано, ато я не профессионал по электрике.

У меня есть один серьезный вопрос - по поводу розетки в ванной. Она штатно уже установлена и висит на автомате 16А вместе с кухней. На кухне потребители такие: холодильник 2 шт. 1 новый аристон, 2-ой старый ЗИЛ, микроволнока, магнитола (это то что весит на группе разеток кухни). На разетке "Эл. плита" висит Вар. панель, жаровой шкаф (духовка), вытяжка, светильник, чайник/кофеварка/сокожимка. Все приборы вполне могут работать одновременно.

На розетку в ванной включается стиралка (по паспорту 1650вт) и водогрей проточный 3,5 квт на 3 недели в году (работают они не одновременно). Розетка внутренняя со шторками, но без крышки. IP44 не написано, но будем считать что защищенная.

В ванной есть СУП, кабели сведены на планку в туалете в шкафу и приделаны к трубам ХВ и ГВ. Все бы вроде хорошо, но из=за дурацкого расположения розетки приходится стиралку включать через удлинитель. Не китайский конечно. Нормальный самодельный, кабель 3х1,5 вилка легран, на другом конце не колодка а вилка типа "мама" макель (не знаю как это точно называется). Так вот собственно вопрос: все ли в пределах правил по безопасности? И если есть серьезные проблемы, то как их исправить. Я имею ввиду розетку в ванной. Может имеет смысл под стиралку сделать отдельную линию с УЗО 10ма 16А и автоматом 16А кабелем 3х2,5 и отдельную розетку? Но тогда придется делать дополнительный щиток чтоли? т.к. в этот уже ничего не влезет. Проводка от щитка до ванны практически сведется до толщины стены и на высоту розетки, т.к. щиток получается через стену сантехкабины. Розетку только планирую наружную (с крышкой), долбить стену в ванной не имею возможности.

Или не заморачиваться, оставить все как есть?

Жду коментарии. Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 15:48:09

sav2007 написал : ...серьезный вопрос - по поводу розетки в ванной.Она штатно уже установлена и висит на автомате 16А вместе с кухней. На кухне потребители такие: холодильник 2 шт. 1 новый аристон, 2-ой старый ЗИЛ, микроволнока, магнитола (это то что весит на группе разеток кухни). На разетке "Эл. плита" висит Вар. панель, жаровой шкаф (духовка), вытяжка, светильник, чайник/кофеварка/сокожимка. Все приборы вполне могут работать одновременно.

Нет, не могут они все работать одновременно. При таком автомате максимальная мощность 3,5кВт, а у Вас один чайник съест 2кВт, на остальных потребителей "малавата будет";)

sav2007 написал : На розетку в ванной включается стиралка (по паспорту 1650вт) и водогрей проточный 3,5 квт на 3 недели в году (работают они не одновременно).

Уже нужен свой автомат на 16А и УЗО.

sav2007 написал : Розетка внутренняя со шторками, но без крышки. IP44 не написано, но будем считать что защищенная.

Нет, так считать не будем.:nо:

sav2007 написал : Может имеет смысл под стиралку сделать отдельную линию с УЗО 10ма 16А и автоматом 16А кабелем 3х2,5 и отдельную розетку?

Точнее - автомат 16А + УЗО 25А/10мА, на отдельную розетку.

sav2007 написал : Но тогда придется делать дополнительный щиток чтоли? т.к. в этот уже ничего не влезет.

Придется как то засунуть или поменять щиток.

sav2007 написал : Или не заморачиваться, оставить все как есть?

Ну если не заморачиваться, тогда :confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

19.07.2007 в 16:25:54

2sergey_sav
Но у меня все работает уже около года (ну может не совсем одновременно конечно), но автомат не разу ни вышибало из-за перебора мощности. Как я понял - вторую розетку в ванной на отдельную линию было бы не плохо (под стиралку)? тогда у меня вопрос по схеме:
последовательность должна быть такая?

вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка.

если не прав - поправьте. и какой лучше автомат ставить? 2-х полюсный или 1? щиток поменять нереально, надо пробовать вместить. А что если докупить маленький

0
Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

19.07.2007 в 16:30:05

2sergey_sav
Спасибо за ответ! Но у меня все работает (ну может не совсем одновременно) уже больше года - автомат не вышибает. :) Как я понял - 2-ая розетка в ванной нужна. Тогда вопрос по схеме: правильная последовательность такая? вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка если не прав - поправьте. щиток поменять нереально. придется пробовать вместить. А что если докупить щиток маленький и повесить под этим и там все поставить? или так не делается?

И вопрос по розетке в ванной (которая уже стоит) - а что чтроители могли поставить розетку, которая опасная?

0
Аватар пользователя
malenkiy

Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

19.07.2007 в 17:06:24

Схема квартирного группового распределительного щита (ГОСТ Р 51628-2000)

http://www.domuzo.ru/club.aspx?ob_no=1989

Схема квартирного щита для многокомнатной квартиры

http://www.domuzo.ru/club.aspx?ob_no=1991

Техническая документация

http://www.domuzo.ru/catalog.aspx?ob_no=2037

Каталоги и буклеты

http://www.domuzo.ru/catalog.aspx?ob_no=2078

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 17:32:28

sav2007 написал : Но у меня все работает уже около года (ну может не совсем одновременно конечно), но автомат не разу ни вышибало из-за перебора мощности.

Согласен, невнимательно прочел. :o Все мощные энергопотребители запитаны от розетки электроплиты. Это верно?

sav2007 написал : Как я понял - вторую розетку в ванной на отдельную линию было бы не плохо (под стиралку)?

Совершенно верно, отдельной группой. Только не понял, почему вторую?:confused: В ванной просто отдельная группа, независимая от кухни.

sav2007 написал : последовательность должна быть такая? вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка.

Именно так. И ноль после УЗО только на кабель.

sav2007 написал : и какой лучше автомат ставить? 2-х полюсный или 1?

Однополюсного достаточно..

sav2007 написал : щиток поменять нереально, надо пробовать вместить. А что если докупить маленький

Ну тут уж Вам решать. Прикиньте, а диф автомат войдет вместо автомат 16А - УЗО 25А/10ма? PS По моему, войдет. Да, ещё вопрос, который может кое что изменить. Что за УЗО у Вас установлено?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

19.07.2007 в 17:55:48

2sergey_sav
Да, совершенно верно. на кухне все мощные - через линию плиты.

Как я говорил выше, розетка (одна) в ванной уже есть, она была изначально. Я не очень понимаю как именно ее посадить на отдельную линию (не разбирая стен), т.к. она идет вместе с розетками кухни. Или в любом случае к розетке идет отдельный кабель от щитка и его можно найти и переподключить? По последовательности подключения "вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка" я тогда не понял? Во всех примерных схемах (Домовой) схема другая, сначала идет УЗО: вводный автомат - УЗО 25А/10ма - автомат 16А - розетка - стиралка. или последовательность узо-автомат, автомат-узо не важна???

Дифавтоматов на 10ма не видел. Или подойдет и на 30ма?

0
Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

19.07.2007 в 17:56:47

УЗО которое стоит сейчас на фоторгафии видно модель УЗО ВАД2 Энергомера 40А/30ма

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 18:13:09

sav2007 написал : УЗО которое стоит сейчас на фоторгафии видно модель УЗО ВАД2 Энергомера 40А/30ма

Видно не четко, поэтому и переспросил. Диф автомат на 10мА - http://www.delfacom.ru/shop/card/?good=19649. По поводу розеток в ванной комнате - они все д.б. на отдельной группе. Тут же вопрос ставится так - либо делать как надо, либо никак, полумеры не проходят.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

19.07.2007 в 18:28:16

2sergey_sav
Да это я понял. Сегодня еще раз проверю, но врядли. Уверен что розетка ванной сейчас висит на группе розеток коридор/кухня.

Какие тогда есть варианты вычленить в отдельную группу (не ломая стен)? Дифавтомат на 10ма оказывается бывает? Но по ссылке он вроде 4 модуля занимает. По месту выигрыша никакого. Даже наоборот.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 18:42:10

sav2007 написал : Какие тогда есть варианты вычленить в отдельную группу (не ломая стен)?

Думаю, что вычленить не получится, а в распредкоробке отключить можно. По диф автомату... Надо подумать

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 18:54:20

sav2007 Есть ещё варианты.:)
Замена Вашего УЗО на диф. - http://aegmsk.ru/catalog/module/diff/ :o и такой же диф. автомат на ванну, имеется в виду - габариты. Но правда цена вопроса:eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.07.2007 в 19:10:21

Hager дешевле будет. http://www.prestig.ru/products/?content=dir&dir=dirs&id=33306&page=4 http://www.hagersystems.ru/index.php?scr=1024&id=51 [/url]http://www.contaclip.ru/hager/disconnectors/dif[/url] Да, у ихних дифов есть один интересный нюанс, специальное окошко отображает, от чего произошла сработка - утечка или перегрузка по току.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 19:20:47

Smily написал : Hager дешевле будет.

Об этом сейчас речь не идет. Вопрос в габаритах и наличии диф автомата на 16А/10мА размером 2Р Есть АСА916 16А/10мА, есть и на замену Астро-УЗО, если будет необходимо.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.07.2007 в 19:33:27

sergey_sav написал : Об этом сейчас речь не идет. Вопрос в габаритах и наличии диф автомата на 16А/10мА размером 2Р

Конечно есть. Вроде так: ACA916D - В16 2Р 10мА тип А ACA966D - С16 2Р 10мА тип А У нас вроде по 50 у.е.