ova написал : Опс, а почему молчим? Тут я знаю спецов много, или сильно тупой вопрос или сильно сложный, вы хоть намекните? Делать или не делать землю?
Наших телепатических способностей недостаточно, чтоб увидеть внутренности вашего щитка, конструктив шины раздела, наличие УЗО, изолирующей вставки у водогрея, его тип и т. д.
ova написал : Еще хуже - TN-C
Нет, в домах штатно оборудованных электроплитами сечение четвёртого проводника стояка не может быть менее 16мм2. Этот проводник называется PEN и делится на щите на отдельные N и PE , идущие к электроплите. Поскольку в системе имеется участок от щита до плиты, где N и PE существуют раздельно, то система формально называется TNCS. Однако в домах примерно до 2000 года постройки эта TNCS является "неполноценной", поскольку шина раздела PEN проводника и система уравнивания потенциалов (СУП) выполнена не по 7 (действующей) редакции ПУЭ, а по предыдущей 6 редакции. В принципе конструктив шины раздела этажного щитка несложно привести в соответствии с 7 редакцией. А вот переделка СУП - это реконструкция всего дома.