ova написал : Опс, а почему молчим? Тут я знаю спецов много, или сильно тупой вопрос или сильно сложный, вы хоть намекните? Делать или не делать землю?

Наших телепатических способностей недостаточно, чтоб увидеть внутренности вашего щитка, конструктив шины раздела, наличие УЗО, изолирующей вставки у водогрея, его тип и т. д.

ova написал : Еще хуже - TN-C

Нет, в домах штатно оборудованных электроплитами сечение четвёртого проводника стояка не может быть менее 16мм2. Этот проводник называется PEN и делится на щите на отдельные N и PE , идущие к электроплите. Поскольку в системе имеется участок от щита до плиты, где N и PE существуют раздельно, то система формально называется TNCS. Однако в домах примерно до 2000 года постройки эта TNCS является "неполноценной", поскольку шина раздела PEN проводника и система уравнивания потенциалов (СУП) выполнена не по 7 (действующей) редакции ПУЭ, а по предыдущей 6 редакции. В принципе конструктив шины раздела этажного щитка несложно привести в соответствии с 7 редакцией. А вот переделка СУП - это реконструкция всего дома.

0
ova
ova
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Донецк

Сообщений: 205

20.07.2007 в 19:51:29

Arr написал :

Все это верно, сечения нуля конкретное, все сделано практически красиво, на щитке он действительно делится и идет к печке два провода, но - вопрос все равно актуальный - при отгорании нуля где-то по пути от щитка до подстанции - на корпусе напряжение\

Я рад что тема опять всех заинтересовала и параллельно поступили даже предложения как это решить.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.07.2007 в 22:23:55

ova написал : Все это верно, сечения нуля конкретное, все сделано практически красиво, на щитке он действительно делится и идет к печке два провода, но - вопрос все равно актуальный - при отгорании нуля где-то по пути от щитка до подстанции - на корпусе напряжение\

  • нет, напряжения на корпусе щитка не будет, потому, что щитки тоже заземлены-т.е. подключены стальными полосами, уголком или прутком/арматурой к контуру заземления дома...
0
ova
ova
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Донецк

Сообщений: 205

20.07.2007 в 22:37:05

Valeryko написал :

Если это правда, то все конечно тогда нормально, но судя по двум соседним темам "Защита от отгорания нейтрали" и "СУП" - не все так просто и никто не гарантирует что щиток заземлен. Если бы была хорошая земля в домах, то думаю у нас в квартире не было бы почти 300 В когда ноль на трансформаторе отгорел.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.07.2007 в 22:47:53

ova написал : Если бы была хорошая земля в домах, то думаю у нас в квартире не было бы почти 300 В когда ноль на трансформаторе отгорел.

А это уже из другой оперы. Скачок напряжения или его падение на разных фазах при отгорании нуля на ТП никак не связаны с заземлением Вашего дома. Поправлюсь:o При наличии повторного заземления на вводе в здание, при разрыве нулевого провода во ВРУ (ГРЩ, ГЩВУ) у Вас на фазах все равно возникнет перепад напряжений определяемый соотношением фазных нагрузок.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.07.2007 в 08:56:29

ova написал : Если бы была хорошая земля в домах, то думаю у нас в квартире не было бы почти 300 В когда ноль на трансформаторе отгорел.

  • основная причина появления напряжения до 380 Вольт в розетках- соединение нулевых рабочих проводников в этажных или подъездных щитках, причем используемых разными квартирами и "в комплекте" с разными фазами
  • под один винт/болт...
  • плохое состояние этих соединений
  • да еще нагрузка их токами значительно больше расчетных..теперь это запрещено..
  • много я пострадавшей от этого аппаратуры поремонтировал одно время..
0