treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 18:15:48

ВТБ! написал : Тогда СМ перенести под защиту УЗО 63А/30мА.

В принципе можно, только не пойму, неужели 16A/10mA будет постоянно выбивать? Стиралка без сушки... макс. потр. мощность 2.4кВт (согласно докам на нее). Больше в эту линию ничего включаться не будет.....

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 18:17:27

sergey_sav написал : Если всё закуплено, тогда так 1 - нулевая шина после УЗО63/30 2 - нулевая шина после УЗО16/10, которое земенить на УЗО 40А/30мА

Вы же сами процитировали, что уже все закуплено :), поэтому поменять не получится. Если будет выбивать, наверное перекинем СМ под 63/30. Просто изначально хотелось иметь отдельное УЗО на все розетки в санузле.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 18:18:15

А кстати земляная шина то одна? или тоже делить после каждого УЗО?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.07.2007 в 18:52:59

Чур тебя, чур! Общая!

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 19:06:10

evgenygrig написал : Чур тебя, чур! Общая!

Да, понял, что глупость спросил :) Она кстати раздельной то и не получиться, вводной земляной провод с этажного щитка то общий, получается что его раздваивать пришлось бы - в итоге все равно в общую щину сходимся.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.07.2007 в 20:01:51

treff написал : ы же сами процитировали, что уже все закуплено , поэтому поменять не получится.

Потому надо менять, что Ваше УЗО на ток 16А, а посмотрите что за нагрузка на группах у Вас. Поэтому и сказано, что оставить всё, кроме второго УЗО.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

05.08.2007 в 01:11:56

sergey_sav написал : У Вас должно быть: 1 - нулевая шина на вводе,

А такой вопрос - если все же плиту вывожу из под УЗО в квартирном счетчике как на изначальном рисунке (т.к. отдельный диф еще стоит оказывается на этаже), получается что нужно нулевой провод плиты и нуль с вводного двухполюсника соединять, т.е. как вы говорите - нулевая шина на вводе. Но получается что на этой нулевой шине будет только 2 провода, думал использовать ваговский клемник, а теперь вообще думаю просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате? Ведь одно и тоже? и никаких клемников и шин не нужно? Или так никто не делает.....?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25102

06.08.2007 в 15:38:12

treff написал : просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате

Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата? Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.

0
serg7
serg7
Местный

Регистрация: 26.08.2006

Киев

Сообщений: 166

06.08.2007 в 17:40:18

ВТБ! написал : Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.

А если обжать их трубчатым наконечником?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25102

06.08.2007 в 18:01:46

serg7

Наконечник в зажим автомата конечно можно, если влазит.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

14.08.2007 в 00:37:03

ВТБ! написал : Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата? Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.

Да, 2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4... странно что вместе нельзя... мне почему то кажется что в ваговском клемнике не так хорошо держит как под винтом в автомате :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу