Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.07.2007 в 00:26:16

В теории, где лучше поставить УЗО? До, или после автомата?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.07.2007 в 00:39:01

В теории - по барабану, хотя проскакивала обратная мысль на одном форуме, но объяснений получить не удалось. На практике - сначала автомат, затем УЗО, так удобнее и нагляднее подключать защищаемую группу.(пмсм)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2007 в 07:35:15

sergey_sav написал : На практике - сначала автомат, затем УЗО, так удобнее и нагляднее подключать защищаемую группу.(пмсм)

А если одно УЗО защищает несколько групп, т.е. после него стоит несколько автоматов то, разумеется, автоматы после УЗО.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.07.2007 в 16:05:48

2avmal Ничего не имею против.:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2007 в 23:04:09

sergey_sav написал : Ничего не имею против.

Я тоже, но хочу по поводу подключения высказать еще одно свое мнение - препочитаю всегда ставить УЗО перед автоматом из соображения дальнейшего развития схемы. Добавить в этом случае 1-2 дополнительных автомата после УЗО много проще, чем перелопачивать монтаж и хочу заметить, что это уже не раз себя оправдывало.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.07.2007 в 23:10:15

Тогда и УЗО должно устанавливаться с запасом, напр. 63А/30мА.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2007 в 00:02:51

sergey_sav написал : Тогда и УЗО должно устанавливаться с запасом, напр. 63А/30мА.

Вне всякого сомнения. И если учесть, что УЗО на 63А по цене не так уж и превосходят УЗО на 25А, то всегда стараюсь ставить именно на 40-63А - будь там один автомат или группа.