rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

21.07.2007 в 19:46:17

Кто-нибудь проектировал электроснабжение стоматологии? Интересует вот такой документ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕленНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Если у кого имелся опыт, прошу поделиться :)

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

25.07.2007 в 20:13:07

что, никто не сталкивался? грустно :(

0
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

29.07.2007 в 00:09:18

rus_75 написал : ...электроснабжение стоматологии...

Прорабатываешь с заказчиком техническое задание, и действуешь в соответствие ПУЭ7, СП 31-110, ППБ и ПтЭЭ.. В стоматологии основные активные нагрузки: освещение, стерилизаторы и дистилляторы; а реактивные нагрузки - дентальный рентген. аппарат, вентиляция, холодильники и компрессор(-ы)..

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

29.07.2007 в 16:15:10

Надо ли предусматривать свой щит в рентген-кабинете, надо ли в рентген кабинете делать дополнительный контур полосой 4х40? Так то все ясно, интересуют нюансы :), подводные камни, так сказать,

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 16:32:35

rus_75 написал : Надо ли предусматривать свой щит в рентген-кабинете, надо ли в рентген кабинете делать дополнительный контур полосой 4х40?

Учитывая нагрузки в рентген-кабинете, то свой щит там не помешает, как и шина, пущенная по стене и выкрашенная в черный цвет.

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

29.07.2007 в 17:48:58

Нагрузки там такие: Рентген - 0,43 кВт Радиовизиограф - 4,0 кВт Пантанограф - 2,3 кВт да еще комп - 0,4 кВт

Всего 7,13 кВт установленой мощности по силе+освещение :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 18:08:15

rus_75 написал : Всего 7,13 кВт установленой мощности по силе+освещение

Вполне приличная нагрузка для одного помещения и свой щиток там не помешает, учитывая еще и возможность оперативного отключения любой нагрузки.

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

29.07.2007 в 21:27:52

Спасибо за поддержку :).

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

29.07.2007 в 23:44:12

rus_75 написал : Пантанограф

Пантомограф :) Челюсть сканировать, кажется...

Свой щит можно и не ставить. А вот шину - обязательно

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 23:52:21

VladislavV написал : Свой щит можно и не ставить. А вот шину - обязательно

Не завидуй, если у тебя своего нет. Лучше, если свой щит будет в помещении.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

30.07.2007 в 00:10:15

2 avmal Чушь не неси. Запишись к зубному лучше (государственному) и глянь, есть там свой щит и шина или нету. И сечение шины. И сообщи тута.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.