Аватар пользователя
ARV_Saransk

Местный

Регистрация: 30.01.2007

Саранск

Сообщений: 37

23.07.2007 в 10:32:23

Неярко, с частотой герца в 2. Выключатель со светодиодным глазком. Но мигает только одна лампа из двух, установленных в свтелильнике.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.07.2007 в 10:36:45

Ноль рабочий забыли подвести к выключателю. Мигать перестанет если уберете подсветку. Поиск рулит, уже не раз всплывало.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.07.2007 в 12:15:23

2ARV_Saransk Подсветку уберите - перестанет мигать.

2filvik А зачем ноль подводить на выключатель ?

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

23.07.2007 в 12:19:00

у меня мигает вначале почаще, потом реже минут 15 и перестает

0
Аватар пользователя
ova

Местный

Регистрация: 27.12.2005

Донецк

Сообщений: 205

23.07.2007 в 14:19:17

Спрошу по теме - у меня такая фишка с энергосберегающими лампами, выключатели простые, но пьяные электрики сделали выключение не фазы а нуля. Почему в данном случае-то мигает (т.е. чисто теоретически, то что нужно поменять выключение фазы это понятно, но не понятен сам физический процесс, откуда берется энергия при отстутствии нуля)

0
Аватар пользователя
korav

Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

23.07.2007 в 17:44:36

ova написал : Спрошу по теме - у меня такая фишка с энергосберегающими лампами, выключатели простые, но пьяные электрики сделали выключение не фазы а нуля.

По физике процесса - не знаю. К тому же не всегда мигает даже в этом случае, как оказывается. Видел один случай такого мигания, да, разрывался ноль, но в дополнение к этому еще рядом была базовая станция сотовой связи (Кстати, для статистики - вблизи сильного излучателя нет ? Базовая станция, ретранслятор? ).

Точно объяснить не могу, но чувствую, что толчок дает некий внешний фактор, вроде наводок в проводах... Нейтраль с заземлением отключили, эффективная длина антенны, подключенной к цоколю лампы, возросла... Может, наоборот - наводки в самом трансе умножителя лампы рождают ЭДС, а заземление отключено...

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.07.2007 в 18:41:25

2ova наводка, емкостная утечка, утечка через старую или не очень качественную изоляцию...возможные причины, хорошо бы померить, тогда ответ был бы более точен.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

23.07.2007 в 19:35:43

ova написал : откуда берется энергия при отстутствии нуля

мне вот тоже кажется, что емкостная утечка на арматуру перекрытия

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2007 в 22:24:18

ARV_Saransk написал : Неярко, с частотой герца в 2. Выключатель со светодиодным глазком. Но мигает только одна лампа из двух, установленных в свтелильнике.

Или выкиньте глазок, или купите мешок ПРА для светильника и подбирайте, чтобы не мигало.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.07.2007 в 08:53:40

iale написал : 2filvik А зачем ноль подводить на выключатель

Что-бы не перемыкать подсветкой питание.

ova написал : но не понятен сам физический процесс, откуда берется энергия при отстутствии нуля)

Вот через подсветку и получает питание встроенный в лампу выпрямитель. Емкость медленно заряжается т.к. ток через диод подсветки мал затем вспышка и процесс повторяется. Поиск рулит все давно обсосано.

0
Аватар пользователя
ova

Местный

Регистрация: 27.12.2005

Донецк

Сообщений: 205

24.07.2007 в 12:26:11

filvik написал :

Заметьте, что я написал что нету у меня никакой подсветки в выключателе

korav написал :

Для статистики - как будто нет ничего поблизости ни антен передающих, ничего такого.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

24.07.2007 в 13:17:13

2ova
заметили :)

на вскидку на лампу приходит фаза, со второго контакта лампы идет провод к выключателлю с арматурой стен/перекрытия получается емкость которой достаточно для зарядки конденсатора в пра лампы это если проводка исправна

0
Аватар пользователя
alexan17

Местный

Регистрация: 15.07.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 22

19.11.2012 в 22:18:00

Проблема, подробно разобрана и решена здесь http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhenie/lyuminiscentnoe/lampa-morgaet.html