23.07.2007 в 10:32:23
Неярко, с частотой герца в 2. Выключатель со светодиодным глазком. Но мигает только одна лампа из двух, установленных в свтелильнике.
23.07.2007 в 10:36:45
Ноль рабочий забыли подвести к выключателю. Мигать перестанет если уберете подсветку. Поиск рулит, уже не раз всплывало.
23.07.2007 в 12:15:23
2ARV_Saransk Подсветку уберите - перестанет мигать.
2filvik А зачем ноль подводить на выключатель ?
23.07.2007 в 12:19:00
у меня мигает вначале почаще, потом реже минут 15 и перестает
23.07.2007 в 14:19:17
Спрошу по теме - у меня такая фишка с энергосберегающими лампами, выключатели простые, но пьяные электрики сделали выключение не фазы а нуля. Почему в данном случае-то мигает (т.е. чисто теоретически, то что нужно поменять выключение фазы это понятно, но не понятен сам физический процесс, откуда берется энергия при отстутствии нуля)
23.07.2007 в 17:44:36
ova написал : Спрошу по теме - у меня такая фишка с энергосберегающими лампами, выключатели простые, но пьяные электрики сделали выключение не фазы а нуля.
По физике процесса - не знаю. К тому же не всегда мигает даже в этом случае, как оказывается. Видел один случай такого мигания, да, разрывался ноль, но в дополнение к этому еще рядом была базовая станция сотовой связи (Кстати, для статистики - вблизи сильного излучателя нет ? Базовая станция, ретранслятор? ).
Точно объяснить не могу, но чувствую, что толчок дает некий внешний фактор, вроде наводок в проводах... Нейтраль с заземлением отключили, эффективная длина антенны, подключенной к цоколю лампы, возросла... Может, наоборот - наводки в самом трансе умножителя лампы рождают ЭДС, а заземление отключено...
23.07.2007 в 18:41:25
2ova наводка, емкостная утечка, утечка через старую или не очень качественную изоляцию...возможные причины, хорошо бы померить, тогда ответ был бы более точен.
23.07.2007 в 19:35:43
ova написал : откуда берется энергия при отстутствии нуля
мне вот тоже кажется, что емкостная утечка на арматуру перекрытия
23.07.2007 в 22:24:18
ARV_Saransk написал : Неярко, с частотой герца в 2. Выключатель со светодиодным глазком. Но мигает только одна лампа из двух, установленных в свтелильнике.
Или выкиньте глазок, или купите мешок ПРА для светильника и подбирайте, чтобы не мигало.
24.07.2007 в 08:53:40
iale написал : 2filvik А зачем ноль подводить на выключатель
Что-бы не перемыкать подсветкой питание.
ova написал : но не понятен сам физический процесс, откуда берется энергия при отстутствии нуля)
Вот через подсветку и получает питание встроенный в лампу выпрямитель. Емкость медленно заряжается т.к. ток через диод подсветки мал затем вспышка и процесс повторяется. Поиск рулит все давно обсосано.
24.07.2007 в 12:26:11
filvik написал :
Заметьте, что я написал что нету у меня никакой подсветки в выключателе
korav написал :
Для статистики - как будто нет ничего поблизости ни антен передающих, ничего такого.
24.07.2007 в 13:17:13
2ova
заметили :)
на вскидку на лампу приходит фаза, со второго контакта лампы идет провод к выключателлю с арматурой стен/перекрытия получается емкость которой достаточно для зарядки конденсатора в пра лампы это если проводка исправна
19.11.2012 в 22:18:00
Проблема, подробно разобрана и решена здесь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу