Аватар пользователя
fil82

Местный

Регистрация: 01.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 7

01.08.2007 в 09:27:00

Здравствуйте, уважаемые.

Помогите решить следующую проблему: для освещения комнаты используются галогенные лампы 12В 20 Вт. Шесть запитываются от одного трансформатора 150 Вт, и пять - от другого такого же. К трансформаторам на стороне 220В подключено устройство защиты галогенных ламп Feron 500 Вт. При этом лампочки светят не ярко, но если блок защиты убрать, то лампочки светят гораздо ярче. В чем ошибка? Может надо по такому блоку защиты на каждый трансформатор? Но мощность то вроде достаточная!

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

01.08.2007 в 10:11:41

fil82 написал : К трансформаторам на стороне 220В подключено устройство защиты галогенных ламп Feron 500 Вт.

А вы не задумывались, почему называется: устройства защиты галогенных ламп, а не: устройство защиты эл. трансформаторов с лампами. :D В нормальных трансформаторах уже всё продумано и защита (плавный запуск) уже встроена в транс. Например фирмы: OSRAM. :)

0
Аватар пользователя
fil82

Местный

Регистрация: 01.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 7

01.08.2007 в 10:34:34

to lev125

Эти блоки защиты по инструкции ставятся на стороне 220 В. Я же спрашиваю, почему лампочки горят не ярко, а не номенклатуру трансформаторов или альтернативные варианты подключения. Оборудование уже куплено и установлено. Вопрос в том, как дополнить схему и не ошибся ли я!

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

01.08.2007 в 10:51:09

fil82 написал : Эти блоки защиты по инструкции ставятся на стороне 220 В.

Эти блоки защиты по инструкции ставятся на галогенки 220В. Внимательнее надо быть, а не просто деньгами швыряться. Лучше бы работягам своим отдали. :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.08.2007 в 11:13:52

Очевидно, lev125 имел в виду, что этот блок защиты работает только на активную нагрузку.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
fil82

Местный

Регистрация: 01.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 7

01.08.2007 в 11:16:52

to lev125

В инструкции к блокам защиты две схемы: одна для подключения ламп 220, вторая - последовательно с блоком подключается трансформатор 220/12 В. Так что вы правы ровно наполовину! Внимательнее надо быть;) !

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

01.08.2007 в 11:25:23

fil82 написал : вторая - последовательно с блоком подключается трансформатор 220/12 В.

С каким трансформатором? Внимательнее надо быть. :)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

01.08.2007 в 11:27:04

fil82 написал : В инструкции к блокам защиты две схемы: одна для подключения ламп 220, вторая - последовательно с блоком подключается трансформатор 220/12 В.

С каким трансфоматором? С индукционным, или электронным?

0
Аватар пользователя
fil82

Местный

Регистрация: 01.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 7

01.08.2007 в 11:39:03

Трансформатор электронный Tashibra

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

01.08.2007 в 11:53:09

fil82 написал : Трансформатор электронный Tashibra

Какой ужас!!! :eek:

Анекдот в тему:
-Я пойду работать к скупому!
-Почему? -А он платит дважды!

0
Аватар пользователя
fil82

Местный

Регистрация: 01.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 7

01.08.2007 в 11:59:27

to lev125

Не говорите мне что делать и я не скажу куда вам идти

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

01.08.2007 в 12:06:26

fil82 написал : Не говорите мне что делать и я не скажу куда вам идти

В течении одного месяца, вы меня вспомните два раза! :) Первый раз, когда бабахнет один трансформатор. Второй раз, когда сдохнет другой транс.

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

01.08.2007 в 21:19:43

fil82 написал : Трансформатор электронный Tashibra

А почему в цивилизованных странах изделия фирмы Tashibra не продаются?
Угадайте с трёх раз!!! :)

0