Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2007 в 20:39:17

Такая ситуация - допустим имеется квартирная проводка двухжильным кабелем ВВГ в кабель-каналах. И на вводе после счетчика, установленного, как и щиток групповой в квартире - общее УЗО 40А/30мА. Пока так.. На каком-то этапе появляется возможность сделать в квартиру новый ввод ВВГ-3х4, преобразовав систему TN-C в TN-C-S.
Вопрос:можно ли, заведя от кабеля 3х4 провод РЕ на шину, от нее уже сделать разводку по квартире единым неразрывным РЕ-проводником? Соответственно, проложив его рядом с существующими кабелями 2х2,5 и 2х1,5 в кабель-каналах?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2007 в 20:47:34

demonmsk написал : На каком-то этапе появляется возможность сделать в квартиру новый ввод ВВГ-3х4, преобразовав систему TN-C в TN-C-S.

Когда у вас из щитовой по стояку пойдут пять проводов, включая РЕ.

demonmsk написал : можно ли, заведя от кабеля 3х4 провод РЕ на шину, от нее уже сделать разводку по квартире единым неразрывным РЕ-проводником?

На каждую группу потребителей свой РЕ рядом с рабочими групповыми проводами и сечением не менее 2,5 квадрата.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2007 в 20:50:56

avmal написал : На каждую группу потребителей свой РЕ рядом с рабочими групповыми проводами и сечением не менее 2,5 квадрата.

это понятно, что на каждую группу свой. Но рядом в тех же коробах все-таки можно? А если там несколько групповых - то значит и РЕ рядом несколько будут? Или все-таки полная замена 2хжильной проводки на 3х?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2007 в 20:58:14

demonmsk написал : это понятно, что на каждую группу свой. Но рядом в тех же коробах все-таки можно?

Именно в тех же коробах.

avmal написал : рядом с рабочими групповыми проводами

demonmsk написал : А если там несколько групповых - то значит и РЕ рядом несколько будут?

Все верно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2007 в 21:07:12

avmal написал : Все верно.

уточню для себя еще раз - по сути короб один,но в нем несколько групповых кабелей, а значит там же будет соответствующее количество РЕ - все в одной "куче" - верно?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

02.08.2007 в 21:28:03

Именно все в одной куче, по одному РЕ на групповой кабель, сечением не ниже фазного. 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты (короб) и 4 мм2 — при ее отсутствии. Кстати, тут вскрывал на работе короб СКС: 3 группы розеток, поэтому в коробе лежат 3 фазных провода ПВ-1, 3 нулевых ПВ-1, три земли ПВ-1.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2007 в 21:28:03

demonmsk написал : по сути короб один,но в нем несколько групповых кабелей, а значит там же будет соответствующее количество РЕ - все в одной "куче" - верно?

Верно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2007 в 21:36:23

спасибо за помощь:) По этому вопросу все уяснил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу