06.08.2007 в 12:45:17
Итак: ABB SH202L С16 - цена 274.92 ABB S202 C16 - цена 381.26 ABB S232R C16 - цена 272.63
Ну по S230 понятно, их в Ленинграде делают, обсуждалось здесь
А вот в чем отличие серий SH200L и S200?
06.08.2007 в 13:07:27
Asid
SH - "бытовая" серия, прямой конкурент всяких-разных "Домовых".
23.09.2011 в 10:25:39
Позвольте в этой теме задать вопрос. Если в частном доме заменить пробки на такой вот автомат, то есть ли разница, к какой стороне автомата подключать продода, идущие от счётчика?
23.09.2011 в 10:37:30
Serx написал : есть ли разница, к какой стороне автомата подключать продода, идущие от счётчика?
Нет, но ввод предпочтительно сверху.
23.09.2011 в 11:08:22
avmal, спасибо за ответ. У меня автомат будет выше счётчика. Получается, автомат удобнее поставить "вврх ногами"? Думаю так сделать. Или такая установка нарушит работу автомата?
23.09.2011 в 11:23:19
Serx написал : автомат удобнее поставить "вврх ногами"
Зачем переворачивать автомат вверх ногами, если нет разницы к какой стороне автомата подключать провода?
ИМХО (IMHO)
23.09.2011 в 11:25:32
Serx написал : автомат удобнее поставить "вврх ногами"?
Ни в коем случае. Это противоречит здравому смыслу.
23.09.2011 в 11:26:23
Serx написал : "вврх ногами"?
Ни в коем случае! Кто мешает изогнуть провода?
23.09.2011 в 11:30:32
ADM05, ВТБ!, понял, благодарю, что остановили :)
23.09.2011 в 11:35:27
Serx написал : Получается, автомат удобнее поставить "вврх ногами"?
Научитесь, хотя бы, правильно ответы задавать, если ответы правильно прочитать не можете - спрашиваете про правильное подключение проводов, а вывод делаете, что автомат надо переворачивать ... Так бы сразу и сказали, что собираетесь автомат перевернуть, на что получили бы и ответ соответствующий, причём, много быстрее, чем на подключение проводов.
23.09.2011 в 11:42:56
avmal написал : Научитесь, хотя бы, правильно ответы задавать
:eek: Уважаемыйavmal, если стоит знак вопроса - это не вывод.
23.09.2011 в 11:44:33
Для удобства монтажа, удобочитаемости схемы, сокращения длины проводников в таких случаях следует подключать ввод в аппарат снизу. Для всех аппаратов кроме некоторых электронных УЗО (ВДТ) и электронных диффавтоматов нет никакой разницы снизу/сверху ввод/вывод.
Для таких электронных УЗО (ВДТ) и электронных диффавтоматов ввод - только сверху. Это указывается стрелочками на самом аппарате.
Но в любом случае ВКЛ - вверх. Это же относится к установочным изделиям, тумблерам и рубильникам
В самом крайнем случае аппарат можно развернуть вплоть до горизонтального положения, но обычно это нигде не применяется, т.к. очень неудобно.
23.09.2011 в 23:08:36
Уважаемые гуру, позвольте ещё вопрос. После автомата ABB SH202L С20 подойдёт УЗО ABB FH202 AC-25? (и есть ли смысл его ставить если нет заземления).
23.09.2011 в 23:11:07
я не гуру, но подойдет (смысл есть):)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу