10.08.2007 в 11:11:10
Уважаемые Мастера,
Краткое описание ситуации:
В щиток на лестнице питание приходит в двух проводах (глухозаземленная нейтраль?). Оттуда до квартирного щитка идет три провода - фаза, нейтраль и заземление. Заземление взято с корпуса щитка на лестнице. До плиты проходит трехжильный кабель, соответсвенно - фаза, нейтраль и (псевдо)заземление. На плиту стоит отдельный автомат 25А.
Внутри плиты три контакта - заземление (однозначно идентифицируется), фаза и нейтраль (не ясно - кто есть кто).
Как подключать? Использовать ли (псевдо)землю вообще? Как определить где земля, а где фаза в плите? (плита отечественная Электра).
Заранее спасибо, Антон
10.08.2007 в 13:46:54
Заземлять надо обязательно.Фазу определяем по инструкции к плите, а при её отсутствии можно поднять крышку плиты с конфорками и прозвонить от любого переключателя-контакты слева должны быть фазные
10.08.2007 в 13:49:02
Anton.B написал : Внутри плиты три контакта - заземление (однозначно идентифицируется), фаза и нейтраль (не ясно - кто есть кто).
На сколько знаю для "Электры" фаза - ноль по барабану. Довесок от«А-Айсберг»: Необходимо, определить в трех проводах: землю, ноль и фазу. Земля подсоединяется к клемме по Вашему обозначению – антенна. Фаза и ноль подсоединяются к любым двум клеммам, желательно, что бы фаза шла на разрыв регуляторами мощности.. Необходимо убедиться, что вилка плиты имеет то же подключение проводки, что и розетка. Если Вы произведете не правильное подключение, это может привести к короткому замыканию.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.08.2007 в 14:00:51
Отвинтил заднюю крышку плиты и, естественно, легко вычислил "землю".
С фазой хуже - клеммники, судя по всему, меняли, и ничего непонятно. Определил по следующему принципу: рабочий ноль может идти сразу на агрегаты (мотор гриля, лампочку и пр.), а фаза должна всегда рваться выключателями. Это надежный способ???
Псевдозаземлил (см. начальное сообщение). Правда, до сих пор не понимаю, чего от этого больше - польщы или вреда?
Спасибо за помощь,
Антон
10.08.2007 в 14:02:01
Anton.B написал : а фаза должна всегда рваться выключателями. Это надежный способ???
Это точно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.08.2007 в 20:38:13
от любого переключателя-контакты слева должны быть фазные От жары совсем мозги вскипели-если кто внутрь полезет-вот как в мануале: на клемнике сзади(при однофазной сети) контакты 4,5-ноль, 1,2,3-фаза . На переключателях коммутируется и фаза и ноль-если видно буквы возле контактов, то на В приходит фаза, на А- ноль( обе эти клеммы СПРАВА:o -В ближе к стене,А -соответственно ближе к переду плиты:cool: ) Ну и (как выше правильно сказали) на двигатель гриля ноль напрямую идёт,а фаза через выключатель.